Здравствуйте.
В двухсекционном МКД с подземной автостоянкой, в этажных ПК установлены кнопки местного управления этажными КДУ.
Вопрос №1.
Я правильно понимаю, что в соответствии с СП 7.13130.2013 при нажатии этой кнопки
7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.
1. должен не просто открываться этажный КДУ, но и происходить запуск всей ПДВ?
2. лифты должны уходить в режим «пожар»?
3. принимая во внимание, что подз. Автостоянка объединена с наземной частью здания лифтовой шахтой, то должны включаться подпоры в ТШ лифтов подз. Автостоянки?
Таким образом, при нажатии этой кнопки, автоматика должна отработать тот-же алгоритм, что и при нажатии этажного ИПР АПС?
Вопрос №2.
А где обычно устанавливаются данные кнопки в подземной автостоянке? Сложно представить, что в случае пожара кто-то полезет в задымленную подземную автостоянку, что-бы искать в одном из 20 шкафов ПК кнопку для запуска ПДВ. Если в этом случае ее надо ставить «.. у эвакуационных выходов с этажей», то это где обычно? Какое место выхода? На самом верху, сразу за входной дверью?