Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кнопки местного включения ПДВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
l-nikolaev
Здравствуйте.
В двухсекционном МКД с подземной автостоянкой, в этажных ПК установлены кнопки местного управления этажными КДУ.

Вопрос №1.
Я правильно понимаю, что в соответствии с СП 7.13130.2013 при нажатии этой кнопки

7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.

1. должен не просто открываться этажный КДУ, но и происходить запуск всей ПДВ?
2. лифты должны уходить в режим «пожар»?
3. принимая во внимание, что подз. Автостоянка объединена с наземной частью здания лифтовой шахтой, то должны включаться подпоры в ТШ лифтов подз. Автостоянки?

Таким образом, при нажатии этой кнопки, автоматика должна отработать тот-же алгоритм, что и при нажатии этажного ИПР АПС?

Вопрос №2.
А где обычно устанавливаются данные кнопки в подземной автостоянке? Сложно представить, что в случае пожара кто-то полезет в задымленную подземную автостоянку, что-бы искать в одном из 20 шкафов ПК кнопку для запуска ПДВ. Если в этом случае ее надо ставить «.. у эвакуационных выходов с этажей», то это где обычно? Какое место выхода? На самом верху, сразу за входной дверью?
Ost
Цитата(l-nikolaev @ 8.2.2017, 19:19) *
Вопрос №1.
...при нажатии этой кнопки, автоматика должна отработать тот-же алгоритм, что и при нажатии этажного ИПР АПС?

Да
Цитата(l-nikolaev @ 8.2.2017, 19:19) *
Вопрос №2.
А где обычно устанавливаются данные кнопки в подземной автостоянке?....
...«.. у эвакуационных выходов с этажей», то это где обычно? Какое место выхода? На самом верху, сразу за входной дверью?

"СП 113.13330.2012 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ":
6.3.12 Управление системами противодымной защиты должно осуществляться:
.....
- с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж стоянки автомобилей, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов)".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.