Господа! Подскажите пожалуйста! 
Есть ли положительный опыт эксплуатации системы ультрафиолетовой очистки для частных крытых бассейнов V=30м3.
(имеется ввиду бюджетные установки ~10м3/ч)
Очень противоречивая информация в сети на эту тему.
Заранее огромное спасибо Всем откликнувшимся!
 
 
 
 
  УФ может выступать только как помощник в обеззараживании воды.
позволяет снизить расход основного обеззараживающего средства, но никак не выступает панацеей для полного гарантированного обеззараживания.
кроме просто бактерий, в воде есть и споры и сами водоросли. это - многоклеточные организмы, УФ им не особенно страшен.
поэтому периодическое (или постоянное ) хлорирование никто не отменяет.
 
 
 
  dreambelarus
  2.3.2017, 8:00
  
 
  Из практики....установка по производству"супер чистой воды"  питается очищеной после колонн водой  по схеме кольцо. Тоесть емкость насос трубу до установки и обратно в емкость после насоса стоит УФ проточная лампа 80W80/11LC фирмы BWT. После непродолжительной эксплуатации "поперла" флора   удалось только понизить постоянным сливом в дренаж определенного объема.  емкость кольца и бака 150л.   Была рекомендация поставить озонатор и  проблема решится но пока так все и осталось.  Так что как то вот так. Изначально все конечно должно было быть из нержавейки и бак закрытого типа но зак урезал сэкономив теперь получил как в сказке платит дважды.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.