Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж компенсатора на дымоходе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
Gibadullina VV
Необходимо смонтировать компенсатор КСО 500-16-80 L 440 мм на дымоход в предварительно растянутом положении +30мм. Вопрос: как реально его растянуть и зафиксировать в этом положении +30мм. до момента приварки. Есть идея: приварить фланцы и шпильками с гайками раскручивать и растягивать. но! Дорого, как рассчитать шпильку на прочность, есть сомнения что сорвет резьбу. Подсажите, как это делается на практике. ПС: я теплотехник, не конструктор!:)
timmy
у вас оба примыкающих конца трубопровода зафиксированы неподвижными опорами. Прикрутите компенсатор к одному концу полностью, а ко втором концу подтягивайте компенсатор с помощью шпилек и гаек. Или длинных болтов и гаек, если длина болта позволит накрутить гайку. Гайки закручивать как всегда крест-накрест. Работы проводить группой из 3 слесарей либо с участием слесаря 5-6 разряда либо под бдительным контролем опытного инженера. Первый вариант на порядок лучше.
Gibadullina VV
Цитата(timmy @ 16.2.2017, 20:16) *
у вас оба примыкающих конца трубопровода зафиксированы неподвижными опорами. Прикрутите компенсатор к одному концу полностью, а ко втором концу подтягивайте компенсатор с помощью шпилек и гаек. Или длинных болтов и гаек, если длина болта позволит накрутить гайку. Гайки закручивать как всегда крест-накрест. Работы проводить группой из 3 слесарей либо с участием слесаря 5-6 разряда либо под бдительным контролем опытного инженера. Первый вариант на порядок лучше.



Спасибо за ответ)! Примерно так себе и представляла. Как только смонтируют расскажу, как сделали! Спасибо огромное за ответ!)