Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота помещения венткамеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Avs-1
Уважаемые коллеги, простой вопрос:
Регламентируется ли где-либо минимальная высота для венткамер?

В СП 60.13330.2012
п.13.6 "Строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом использования в них грузоподъемных машин согласно 7.10.8. При этом высота помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий должна быть не менее 3 м. В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами"

7.10.8 "Для обеспечения ремонта оборудования (вентиляторов, электродвигателей) массой единицы оборудования или части его более 100 кг следует предусматривать грузоподъемные машины (если не могут быть использованы механизмы, предназначенные для технологических нужд)."

Правильно ли я понимаю, что если в венткамере имеется оборудование с массой одной из его составляющих больше 100 кг, то согласно п. 7.10.8 требуется предусмотреть грузоподъемные машины и при этом высота помещения от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий должна быть не менее 3 м?

А если в венткамере имеется оборудование с массой одной из его составляющих менее 100 кг, то высота помещения может быть ниже 3 м? Насколько ниже?
ИОВ
Обсуждали здесь
Старайтесь пользоваться поиском
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.