Добрый день! проектирую давно. Но вот в последнее время почему-то ставят в тупик вопросы на уровне песочницы.
Имеется помещение гардеробной при душевой. В связи со стесненными условиями устанавливаю приточку в обслуживаемом помещении, что не противоречит СП. На теплоснабжение приточной установки подаю прямые параметры теплоносителя. В данном случае 110/70.
Масса проектов с таким решением прошло экспертизу. И вопросов ни у кого не возникало.
А вот сегодня мне задают вопрос (не эксперты):"а можно ли?"...
Отвечаю: "Конечно можно! Всегда так делали. Приложение Д СП60 относится к отоплению."...
А у самой закралось сомнение.... Ведь там, в приложении Д, в скобочках написано (теплоснабжение)....
С одной стороны понятно, что ограничение это связано с температурой на поверхности прибора отопления и в трубопроводах Т1... магистральные трубопроводы можно заизолировать... прибор - нет...
Трубопроводы теплоснабжения приточек однозначно изолируются. И узел обвязки тоже.
Аварийные случаи не рассматриваем... ибо и 95 градусов мало не покажется...
Как-то понижать температуру теплоносителя на вентиляцию в ИТП совсем не хочется... Температура наружного воздуха минус 50...
Жду вашего мнения...