Нужен пример подключения контроллера pCO3 с Touch дисплеем. Первый раз столкнулся с дисплеем pgdTouch, обычные pgd1-3 подключить проблем нет, а вот этот... Самая проблема в установлении связи. В 1tool вроде все настроил:
COM_BAUDRATE_BMS - 3
COM_PROTOCOL_BMS - 30
BMS_ADDRESS - 1
BMS_EXTENSION - 0
В 1tool TouchEditor выбираю протокол Modbus Over pLAN (т.к. связь с дисплеем через разъем J11) с настройками:
Master Adress - 2 (адрес дисплея)
Carel Configuration - 3 (для использования BMS1 и pLAN)
Есть еще плата PCO100FD10, и вроде как можно через field bus тоже подключиться, но на такой вариант подключения совсем никакой информации нет.
Roboman
Спасибо, очень полезная презентация. Я впринципе то же самое и делал.
Вопрос тогда такой: Если мы указываем pLAN и BMS/FieldBus, то для pLAN требуется создать страничку и выставить там оборудование? Если да, то что ставить вместо дисплея, pGDT же там нет. В презентации сказано что все просто (Plug and Play), нужно только выставить pLAN адрес, ни скорость обмена, ни протокол выбирать не надо. Но связь не устанавливается даже если указывать скорость и протокол. Видимо нужно что-то еще донастроить?
svintus
У вас же есть доступ к папке 1Tool TE на KSA? Скачайте Demo. Даже панель не нужна, можно эмулировать ее на PC.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roboman
Странно, но нет. Видимо уровень доступа другой. А не трудно Вам будет отправить мне этот пример на почту? gorchilov@inbox.ru
svintus
Странно. А какой версией 1Tool и 1Tool TE сейчас пользуетесь? Какая версия bios залита в контроллер?
Roboman
1Tool версии 2.7.57
1Tool TE версия 1.80.2.91
Bios залит 6.00