arhitector2008
22.3.2017, 4:35
Добры день! Уважаемые коллеги, вопрос к единице измерения манометров в тепловом пункте. В проекте, не указано в каких единицах измерения должны быть установлены манометры. Подрядчик купил для подающего трубопровода с диапазоном до 1 МПа, а на обратный трубопровод с диапазоном до 600 кПа. Максимальное давление в подающем трубопроводе 0,8 МПа. Вопрос в ом, как мне нормативно обосновать что манометры должны быть в одно единице измерения, пусть это будет МПа, кПа или кгс, Но! одинаково и на подаче и на обратке. Может я не прав, требуя это, но здравы смысл подсказывает мне что есть где-то такое требование.
Если 0.8мПа, то все равно 2\3 шкалы должны быть на этой величине. т.е. манометры на 1.6. А вот с какими единицами измерений- не помню жесткого требования, но обычно одно из них,хотя и замечал по своим разные.
Диапазон, в котором должна быть стрелка при рабочем давлении должен находится во 2/3 шкалы.
Если у Вас разные давления (существенно отличаются), то и шкала у манометров должна быть разная.
Как правило в тепловом пункте это 2-3 вида (отопление, ГВС, подпитка. может еще котловый контур от котлов быть).
Цитата(arhitector2008 @ 22.3.2017, 5:35)

Вопрос в ом, как мне нормативно обосновать что манометры должны быть в одно единице измерения, пусть это будет МПа, кПа или кгс, Но! одинаково и на подаче и на обратке. Может я не прав, требуя это, но здравы смысл подсказывает мне что есть где-то такое требование.
Нормативно должны быть только МПа, кгс отменены с 1968 года в связи с переходом на систему измерений СИ, а в кПа на такой диапазон приборов не видел. А вообще это дело привычки. от кгс уже почли 50 лет отвыкнуть не могут и пользуются. И ещё это психологический фактор для обслуживающего персонала - для одного человека разные единицы измерения с разницей в 10 раз воспринимаются совершенно естественно (1МПа=10кгс, 1мм.вод.ст = 10Па), а другой впадает в истерику и ступор.
Похожая тема:
Диапазон уставок в показывающих приборахЦитата(WRybkin @ 22.3.2017, 7:56)

другой впадает в истерику и ступор.
У него истерика и ступор чередуются?
испытатель
22.3.2017, 9:22
При открытой подаче, закройте обратку на вводе и получите 0,8МПа на ней, а также поломанный манометр с диапазоном 600 кПа. Какие тут нормативы?
А еще в технологии тема была про единицы измерения. Суть в следующем. Если быть точнее 10МПа это 102 кгс/см2, а там сосуд испытали на 100 кгс/см2, а должны были на 10 МПа. Топикстартер не знал чего делать, вот это вопрос. А для ИТП ставить манометры в кгс или в МПа вопрос квалификации персонала. Я когда эксплуатировал, мне таких вопросов не задавали. И как заметили выше, важнее вопрос правильности подбора шкалы/ предела измерения
Цитата(Смит @ 22.3.2017, 8:15)

У него истерика и ступор чередуются?

Работая в одной шараш-монтаж конторе смеялись до истерики, когда при испытании газопровода нужно было накачать 1,0 кгс/см2, а манометр слесарю дали на 1,0 МПа и сказали "давануть до единицы". Ну, он и "даванул", газовый счетчик из прямоугольного стал круглым. Что самое досадное, ввалили не мастеру, который все это организовал, а тому слесарю.
слесарю за путание единиц измерения и не знание испытательных давлений запросто разряд снимали. как и за опуск компенсационной муфты после монтажа им её. Еще были ряд таких "проколов" за которые четко раньше снимали разряды, мол случай вопиющего несоответствия квалификации. но касалось это слесарей выше 3-го разряда
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.