Добрый день! Нужна помощь вот в каком вопросе. В разработке проект подпора воздуха в тамбур-шлюз между подвалом и лестничной клеткой. На пути эвакуации 4 двери. коридор/тамбур-шлюз/ЛК/обычный тамбур/улица. По МДС41-1.99 расчет для тамбур шлюза должен вестись на одну открытую дверь по площади борльшей створки и одну закрытую через щели (от 2 до 6 мм). Проект в Самаре. Нужно ли учитывать другие две двери при конечном подборе расхода подпора? Если нет, то получается для открытой двери 0,9х2,1х4700=8900м3/ч, для щели закрытой двели при 2мм 200м3/ч. Итого 9100м3/ч в тамбур-шлюз. Вопрос - когда срабатывает система подпора воздуха и обе двери закрыты - в помещение тамбур шлюза объемом 9м3 будет подаваться получается 150м3/мин. Куда будет деваться лишний воздух и смогут ли открыть дверь из коридора в тамбур-шлюз? Или нужно давать задание архитекторам и автоматчикам чтобы при срабатывании подпорав одна из дверей открывалась автоматически? Или я что-то неправильно считаю? Файл с планом по подвалу и первому этажу приложил.
andri1206
ну мдс не соответствует требованиям СП7. Далее читаем ВНИИПО и принимаем вссе во внимание в соответствии с СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

ИОВ
Цитата(Sharhan1207 @ 27.3.2017, 14:07) *
Добрый день! Нужна помощь вот в каком вопросе. В разработке проект подпора воздуха в тамбур-шлюз между подвалом и лестничной клеткой.

1. Вы знакомы с СП 7? В частности с п. 7.18? Каким боком там можно МДС41-1.99 увидеть?
2. Если правильно понимаю, у Вас выход из одного подвального/цокольного этажа в самостоятельную ЛК и далее наружу - на основании каких норм собираетесь делать подпор?