insiderx89
Уважаемые форумчане, прошу помощи в организации вентиляции помещения подготовки сжатого воздуха.
Есть блок-бокс с размерами 5*2,9*2,5. В нем будет установлен осушитель рефрижераторного типа, который забирает на охлаждение 32000 м3/час воздуха. Минимальная температура, при которой он может работать +5С.
Вариант 1: поставить вытяжной вентилятор с частотной регулировкой в стену, который будет включаться при достижении температуры +30С. И на противоположной стороне обратный клапан-канал, либо просто решетку.
Вариант 2: поставить выкидные короба на сушку с клапаном рекуперации. Только вот вопрос, при таком объеме помещения и объеме воздуха на охлаждение, успеют ли привода открыть эти клапан каналы?
В вентиляции не силен, очень прошу помощи.
Зольников Михаил
Мне больше по душе вариант №1.
Но данных почти нет: тепловыделение осушителя, требования к чистоте воздуха, в которой стоит осушитель (надо ли фильтрацию приточного воздуха) и т.д.
insiderx89
Но данных почти нет: тепловыделение осушителя, требования к чистоте воздуха, в которой стоит осушитель (надо ли фильтрацию приточного воздуха) и т.д.
Фильтрация воздуха не нужна. А зачем тепловыделения, если известен поток воздуха забираемый осушкой?? Вообще ее мощность 22 кВт.