Цитата(edyardtrv @ 13.4.2017, 14:17)

Здравствуйте коллеги.
На объекте хотим предусмотреть вентиляцию с рекуперацией от дымовой трубы от технологии.Дымовая труба 80*С мы хотим предусмотреть экономию энергоресурсов заказчика.
Какие регламенты или документы ограничивают влезать в технологию?
Можно ли влезать в технологию производства?
Эффект от утилизатора появляется только при постоянной работе оборудования, при большом объеме удаляемых продуктов сгорания и высокой их температуре.
Наибольший эффект при этом достигается при аккумулировании утилизируемого тепла, например бойлеры для отопления или ГВС.
Имейте ввиду что при работе на относительно низких температурах как у вас, вы рискуете попасть в зону образования конденсата, что подразумевает использование коррозионно-устойчивых материалов и утилизацию конденсата.
Прямой теплообмен без промежуточного теплоносителя и аккумулятора снижает эффективность в связи с тем что зачастую не совпадают по мощности периоды тепловыделения от оборудования и потребности. Например при нагреве приточного воздуха полгода утилизация не используется.
Можно ли влезать в технологию? поинтересуйтесь у технолога или у производителя оборудования, в документации иногда есть инфа по условиям эксплуатации оборудования и соответствующим ограничениям.