frosteR
Доброго времени!
Интересует методика расчета КСД(камеры статического давления). Суть затеи - собираюсь подключить 10 решеток последовательно без возможности индивидуального регулирования расхода к воздуховоду. Длинна участка - 9м .Единственный метод - подключение в воздуховод, давление в котором по всему объему постоянно или отклонение не значительно.
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Даже если Вы все верно рассчитаете, монтажники смонтируют так, как им удобно.
Поэтому, лучше заложить клапана расхода воздуха на каждую решетку (например, у Русклимата, к решеткам с маркировкой 1WA может идти клапан расхода D), и отбалансировать степень открытия при пусконаладочных работах.