Добрый день . возник вопрос , нужен совет - имеется коридор длиной 19 м без естественного проветривания , но он разделен противопожарной дверью на 5 м и 14м. могу ли я рассматривать этот коридор как 2 отдельных коридора и не делать там вентиляцию дымоудаления (один коридорчик выходит на лестничную клетку в здании , а другой имеет выход на эвакуационную лесницу). И если да то мне б ссылочку на какой нить нормативный докумен.т
ИОВ
Недостаточно информации для ответа - нужно знать
- является ЛК в здании эвакуационной?
- по каким причинам коридор разделяют на 2 отсека, да еще и с противопож. дверью?
- в каждый отсек имеются выходы только из помещений на этаже, для которых нормативно достаточно иметь один эвак. выход с этажа?
Composter
а еще нужна высота здания и тип здания
aksser
Здание административное , это третий этаж высота этажа 3 метра, лестница является эвакуационной ,коридор разделили перегородкой пожарники по расчету рисков, выход один через лестничную клетку , эвакуационная лестница распологаеться на фасаде здания на улице
ИОВ
Цитата(aksser @ 17.4.2017, 11:22) *
Здание административное , это третий этаж высота этажа 3 метра, лестница является эвакуационной ,коридор разделили перегородкой пожарники по расчету рисков, выход один через лестничную клетку , эвакуационная лестница распологаеться на фасаде здания на улице

М.б. Вам и понятно, что Вы ответили - мне нет!
Вы не считаете нужным приложить план с указаниями/ответами на мои вопросы. Язык инженера - чертёж с максимально возможными пояснениями.
Причины установки двери д.б. указаны при расчёте пож. рисков - какие нормы нарушались без этой двери?
Если выход один - для чего нужна эвак. лестница на фасаде?
Composter
если лестница одна то
Цитата
то нарушаете положения ст. 89 Фед.закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, а именно, эвакуация у Вас из помещения обеспечивается по схеме:
помещение - коридор - коридор - лестничная клетка
а не по схеме:
помещение - коридор - лестничная клетка

так что этой двери не должно быть
ИОВ
Цитата(Composter @ 17.4.2017, 15:11) *
так что этой двери не должно быть

Полагаю, Вы торопитесь с выводами - пока нет никакой ясности по конкретному объёмно-планировочному решению
aksser
речь идет о помещении 302 и 308 , на двери не зацикливайтесь, дверь это лишь возможность уйти от противодымной вентиляции
ИОВ
Цитата(aksser @ 19.4.2017, 9:27) *
...на двери не зацикливайтесь, дверь это лишь возможность уйти от противодымной вентиляции

Тогда зачем же Вы вводите в заблуждение участников, способных ответить на Ваш вопрос? thumbdown.gif Вы ведь выше сообщили
Цитата(aksser @ 17.4.2017, 11:22) *
... коридор разделили перегородкой пожарники по расчету рисков, выход один через лестничную клетку , эвакуационная лестница распологаеться на фасаде здания на улице

В Вашем случае нарушается № 123-ФЗ ст. 89, п.3. 2) б) и Вам уже справедливо ответили
Цитата(Composter @ 17.4.2017, 15:11) *
... этой двери не должно быть

ББ отвечал тут на схожий вопрос (3-й вопрос/ответ поста).
А здесь выкладывали Презентацию ИЗМ 1 в СП 7 - см. п. 7.2 в Изм 1.
Composter
Цитата(aksser @ 19.4.2017, 9:27) *
речь идет о помещении 302 и 308 , на двери не зацикливайтесь, дверь это лишь возможность уйти от противодымной вентиляции

если дверь служит эвакуации и расположена на эвакуационном проходе, то ее расположение должно быть обосновано! иначе вы затрудняете эвакуацию людей при пожаре и нарушете противопожарные нормы!!!
keaton
Цитата(ИОВ @ 17.4.2017, 11:50) *
- является ЛК в здании эвакуационной?
- в каждый отсек имеются выходы только из помещений на этаже, для которых нормативно достаточно иметь один эвак. выход с этажа?

Если ответ на оба вопроса утвердительный, то проблем в такой планировке не вижу
ИОВ
Цитата(keaton @ 21.4.2017, 12:44) *
Если ответ на оба вопроса утвердительный, то проблем в такой планировке не вижу

Полагаю, Вы заблуждаетесь! Мои вопросы были заданы до выложенных планировок и ответа, что здание административное.
С каждого этажа этого здания д.б. не менее 2-х эв. выходов. При этом по сценарию пожара один из выходов в ЛК считаетя блокированным в начальной стадии пожара.
Для эв. ЛК справа ещё нарушен СП 1
Цитата
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

ТС в 1-ом посте неправильно назвал
Цитата(aksser @ 17.4.2017, 7:48) *
... а другой имеет выход на эвакуационную лесницу).

Подумалось, что речь именно об открытой лестнице 3-го типа, а на чертеже чётко видим ЛК типа Л1
Так что двери в коридоре быть не должно, это именно вариант ответа ББ по моей ссылке.
keaton
Цитата(ИОВ @ 21.4.2017, 14:53) *
Полагаю, Вы заблуждаетесь!

Так я же написал "если ответ на оба вопроса утвердительный". Если нет, значит, дверь нужно убирать.