Avs-1
Уважаемые коллеги,
Нужно организовать выброс воздуха из помещения бассейна через отдельно стоящую шахту ("грибок") на улицу.
Какие при этом есть ограничения по расстоянию от фасадов, от других объектов? Может еще какие-нибудь?

На данный момент нашел только п.10.8 СП 60.13330.2012:
"Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:не менее 8 м от соседних зданий"

ИОВ
Вы не совсем то выделили жирным шрифтом
Цитата
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:

не менее 8 м от соседних зданий;

Т.е. для фасада с окнами это расстояние - расчётная величина - по табл. 3 ГОСТ смОтрите, у Вас 3-й класс вредностей, по прилож. А (п. А.2.4) рассчитываете искомое расстояние. А вот если по расчёту получите расстояние менее 8 м, то и принимаете 8,0 м - т.к. менее этой величины по п. 10.8 СП 60 не допускается.