a1exey197
  24.4.2017, 5:51
  
 
  Всем  добрый день!!! Подскажите, закрался вопрос, рассчитываю высоту дымовой трубы по нормативному методу, при уравновешанной тяге, получается на котел 350КВт аж 60м.  Пересмотрел кучу подобных тем на форуме и программ, и в них  никто не берет в расчет  сопротивление котла при расчете аэродинамического перепада давления, правильно ли это, если в моем случаи аналогично не брать то дымовая труба получается 10м. Но так как тяга уравновешанная разве можно так делать ?
Забыл сказать что сопротивление котла 350 Па
Или при естественной тяге, сопротивление котла преодолевается дутьевым вентилятором в обязательном порядке, но тогда никакой уравновешанной тяги не будет как я понимаю.
 
 
 
  a1exey197
  24.4.2017, 6:07
  
 
  А нормативный метод рассматривает вариант работы котла без дымососа при уравновешанной тяге, это тогда какие трубы должны быть  ?
 
 
 
 
  Не понял... Горелка какая? Обычная с наддувом? 
Тогда Вам надо вести расчет потерь участков после котла, т.к. сопротивление котла компенсируется давлением горелки, т.е. принимаем на выходе из котла давление 0. И труба обеспечивает необходимую тягу, компенсируя потерю в газовоздушном тракте после котла.
На будущее можно воспользоваться программами для предварительного выбора высоты трубы. Их много. 
Например такая.
 
 
 
  a1exey197
  24.4.2017, 10:15
  
 
  Если работает под наддувом , то так, а если котел работает на угле и нужна работа под уравновешанной тягой, то как быть, то есть у меня уже в топке начинается разряжение.
 
 
 
 
  Извините, был не внимателен.
У Вас ДВ и ДС, раз уравновешенная тяга. Так?
По таким не очень хороший специалист, но разве при уравновешенной тяге не ДС обеспечивает вытяжку газов из котла и обеспечивает подачу газа из дым. трубы?
Соответственно, расчет дым трубы ведется по выбросами, высотам окружающих зданий и просто для проверки - сможет ли ДС обеспечить преодоление сопротивления дым. трубы?
 
 
 
  a1exey197
  24.4.2017, 11:01
  
 
  Да почти так, ДВ есть , а вот ДС нет, нужное разряжение полностью(перепад давления) обеспечивается от дымовой трубы или такое само по сути не возможно, хотя просто смотрю нормативный метод и там производят расчет при уравновешанной тяге при естественной тяге.
 
 
 
 
  Ну тогда вполне возможно такая высота и будет, хотя проще поставить ДС, учитывая, что так легче регулировать горение в угольном котле.
Можно сделать ход конем - запросите КП на заводе - производителе котлов с поставкой угольной котельной и дым трубы и посмотрите, какую высоту заложат они 
  
 
   