Приветствую всех.
Имеется установка, тепловыделения которой 150 кВт, температура на поверхности 70С.
Вопрос заключается в следующем, как посчитать каким объемом воздуха и с какой температурой нужно обдувать данную установку, чтобы температура на ее поверхности была, допустим 40С?
Странная Белка
25.4.2017, 13:10
Задача явно не вентиляционная, а технологическая.
Konsuent
26.4.2017, 10:21
Вопрос увы некорректный без знания поверхности
Заменим слова
Есть батарея которая отдает 150 квт пр обдуве воздухом 20 град и температуре ребер 40 град
Скажите сколько кубов дуем и какая поверхность
Ответов бесконечно много, так как два параметра свободны
Но грубо о ответить можно
Нужно Сто! Метров более поверхности и свыше 20000 кубов в час
И то не сильно хватать будет
Почитайте о Драйкуллерах и про ЭКМ посмотрите
Эквивалент квадратного метра
Экм равен 514 вт при градиенте 70 град
Ваш градиент всего 40 так что не более 300 ватт с метра сдуть можно
По правде еще меньше
Вот и наст рогайте ребер сто квадратов
Можно конечно обдув до 10 и даже 20ти м сек поднять
Но не сильно и поможет
Короче
Контур жидкостной встраивать вам нужно в ваш горячий источник
В СП 61 есть Таблица В.2 - Значения коэффициента теплоотдачи a, Вт/(м2 × оС)
Значения коэф. спокойно можно брать. Там есть коэф. при разных скоростях ветра. разность температур и скорость при обдуве Вам известна и Все, какой проблем