DOlegM
Добрый день!

Подскажите пожалуйста какая должна быть кратность воздухообмена в декольной мастерской.
Декольный лак имеет следующую классификацию:
  1. Воспламеняющиеся жидкости - 3 категория.
  2. Острая токсичность для водной среды - 2 категория.
  3. Хроническая токсичность для водной среды - 2 категория.


Сертификат https://yadi.sk/d/WIHD0-CK3HJwdk.
раздолбай2
При выделении вредных веществ в воздух рабочей зоны нельзя принимать количество воздуха по кратности.
Вентиляция должна обеспечить концентрацию вредного вещества (ВВ) менее ПДК это вещества в воздухе рабочей зоны.
Для это Вам нужно знать колич. ВВ выделяющегося в воздух рабочей зоны и обеспечить такой воздухообмен (подачу и вытяжку воздуха) что бы концентрация ВВ не превышала ПДК.
Это будет количество воздуха необходимого для ассимиляции вредного вещества.
Далее нужно сделать проверку на ассимиляцию по другим факторам - влага, тепло и пр.
К работе принимают наибольший получившийся результат по колич. воздуха.

Расчёт воздухообмена по кратности - это частный случай при определённых условиях