Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: на какие системы вентиляции нужны паспорта?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Albexx
Коллеги, подскажите, на какие системы вентиляции нужны паспорта - только на пылегазоочистные установки или абсолютно на всю вентиляцию на предприятии. То есть, например, вытяжка из туалета - нужен паспорт? Информацию по количеству и типу вентсистем по цехам предприятия предоставил, теперь тётенька из Росприроднадзора требует паспорта на ВСЕ вентиляционные установки. Человек, который до меня работал, говорит, что по НЕпылегазоочистным установкам (то есть там, где нет очистки воздуха) паспортов никогда не было. Всего вентиляционных установок по предприятию около 200, а пылегазоочистных установок - всего 23. Части документации нет, так как в основном вентиляция делалась еще во времена СССР. Делать 200 паспортов - это огромный объем работы. Подскажите, на какой документ сослаться, что на НЕпылегазоочистные установки паспорта не делаются (или делаются).
zaharov63
ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования

3.1.1. К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, полностью прошедшие пуско-наладочные работы и имеющие инструкции по эксплуатации по ГОСТ 2.601-95, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации.

Так что на все 200. И отдельно паспорта ГОУ на 23.
ceril
Паспорт обычно делает строительно-монтажная организация вент. систем на все системы вентиляции которые есть в проекте ОВ и которые есть в табличке "Характеристика систем" и если у них есть обозначение например В1, т.е. на вытяжную вентиляцию которая в проекте строительной части (например вент. блоки вытяжки с кухни и ванной) и ее нет в проекте ОВ паспорт не нужен. Если проектировали вытяжку ОВешники, и системе присвоено обозначение и она есть в табличке- то нужен.
Таратыркин
Из Вашей ситуации выходят, по разному. Начальник вентиляции одного завода, пережил трёх Директоров, но настоял, что бы делала специализированная фирма. Поскольку за паспорта, ему денег получить не светило. Есть кто догаваривается с фирмой, делают паспорта сами, ставят печати фирмы у которой есть поверки. По закону, Роспотребнадзор имеет право принять паспорта, только с поверками. Практика Роспотребнадзора требовать аккредитацию или СРО. Требования, по аккредитации не законны. Часто договариваются с инспектором Роспотребнадзора и живут дружно. Есть ещё варианты, так крупные мазки.
all13
Цитата(Таратыркин @ 26.4.2017, 13:54) *
Из Вашей ситуации выходят, по разному. Начальник вентиляции одного завода, пережил трёх Директоров, но настоял, что бы делала специализированная фирма. Поскольку за паспорта, ему денег получить не светило. Есть кто догаваривается с фирмой, делают паспорта сами, ставят печати фирмы у которой есть поверки. По закону, Роспотребнадзор имеет право принять паспорта, только с поверками. Практика Роспотребнадзора требовать аккредитацию или СРО. Требования, по аккредитации не законны. Часто договариваются с инспектором Роспотребнадзора и живут дружно. Есть ещё варианты, так крупные мазки.


Лучше скажите обязаны ли делать папортизацию ВЕ. Желательно основываясь на документе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.