Цитата(HeatServ @ 26.4.2017, 9:07)

Традиционно отвечу. Соленоидный клапан служит для отсечения потока подпитки по давлению. У реле есть нижнее давление, есть верхнее. Соленоиды бывают нормально открытыми, а бывают нормально закрытыми. В данном случае применяются нормально закрытые.
1.) Когда давление на прессостате (вернее в системе) падает до определенной заданной в нем величины включается подпиточный насос - в этом момент соленоид открывается ?
2.) после того как давление достигает определенной величины (судя по всему статическое - высота от цикр.насоса до верха трубы системы отопления +5 метров запасу) и более то насос подпитки отключается и соленоид закрывается... ?
3.) но вместе врезки подпитки к системе отопления устанавливается обратный клапан (чтоб давление статики не давануло обратно в сторону подпитки видимо...) - вроде как в этом случае обратный клапан и выполняет отсечную функцию?