Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соленоидный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
txt
Для чего на линии подпитки после подпиточного насоса системы отопления устанавливают соленоидный клапан? какова его функция в этом случае?
HeatServ
Цитата(txt @ 26.4.2017, 22:01) *
Для чего на линии подпитки после подпиточного насоса системы отопления устанавливают соленоидный клапан? какова его функция в этом случае?
Традиционно отвечу. Соленоидный клапан служит для отсечения потока подпитки по давлению. У реле есть нижнее давление, есть верхнее. Соленоиды бывают нормально открытыми, а бывают нормально закрытыми. В данном случае применяются нормально закрытые.
Kotlovoy
А если давление до насоса превышает требуемое?
Мы часто после насоса ставим гидроаккумулятор и эл. маг. клапан, это позволяет эксплуатировать насос в щадящем режиме, сокращая количество пусков. Запаса в баке хватает на несколько циклов подпитки без пуска насоса.
HeatServ
Цитата(Kotlovoy @ 26.4.2017, 22:10) *
А если давление до насоса превышает требуемое?
Мы часто после насоса ставим гидроаккумулятор и эл. маг. клапан, это позволяет эксплуатировать насос в щадящем режиме, сокращая количество пусков. Запаса в баке хватает на несколько циклов подпитки без пуска насоса.
Смотря какая система. Это про бак. Избыточное давление сбрасывают клапаны избыточного давления.
Ludvig
А если при недостаточном давлении будет сам открываться клапан подпитки, это плохо?
txt
Цитата(HeatServ @ 26.4.2017, 9:07) *
Традиционно отвечу. Соленоидный клапан служит для отсечения потока подпитки по давлению. У реле есть нижнее давление, есть верхнее. Соленоиды бывают нормально открытыми, а бывают нормально закрытыми. В данном случае применяются нормально закрытые.


1.) Когда давление на прессостате (вернее в системе) падает до определенной заданной в нем величины включается подпиточный насос - в этом момент соленоид открывается ?

2.) после того как давление достигает определенной величины (судя по всему статическое - высота от цикр.насоса до верха трубы системы отопления +5 метров запасу) и более то насос подпитки отключается и соленоид закрывается... ?

3.) но вместе врезки подпитки к системе отопления устанавливается обратный клапан (чтоб давление статики не давануло обратно в сторону подпитки видимо...) - вроде как в этом случае обратный клапан и выполняет отсечную функцию?
HeatServ
Цитата(txt @ 26.4.2017, 22:46) *
1.) Когда давление на прессостате (вернее в системе) падает до определенной заданной в нем величины включается подпиточный насос - в этом момент соленоид открывается ?

2.) после того как давление достигает определенной величины (судя по всему статическое - высота от цикр.насоса до верха трубы системы отопления +5 метров запасу) и более то насос подпитки отключается и соленоид закрывается... ?

3.) но вместе врезки подпитки к системе отопления устанавливается обратный клапан (чтоб давление статики не давануло обратно в сторону подпитки видимо...) - вроде как в этом случае обратный клапан и выполняет отсечную функцию?

1. Можно разно реализовать. От условий зависит.
2. Лучше сначала отсечь, потом отключить насос.
3. Да, выполняет. Наверное дублирует. Схема нужна, смотреть надо.
txt
Схема:
HeatServ
Цитата(txt @ 26.4.2017, 23:14) *
Схема:

Скорее всего работает как предохранитель от обратного тока, если что-то пошло не так.
Kotlovoy
Не так может пойти в случае превышения давления исходной воды над давлением в сис теме.
HeatServ
Цитата(Kotlovoy @ 27.4.2017, 8:22) *
Не так может пойти в случае превышения давления исходной воды над давлением в сис теме.
В случае закисания или какого другого тупняка соленоида - да, давление превысит допустимое, но тут же должен сработать предохранительный клапан. Но он тоже ни фига не самая надёжная вещь.
Ещё не так может пойти, если электричество начнёт дёргаться и при этом соленоид не успеет или не сможет сработать, тоже ведь не абсолютно надёжная вещь, обратный поток пошёл и насос включился. Несколько таких пусков и меняй насос.
Амиго
Я его на байпасе ставлю.
Случись чо с насосами через этот клапан чаще всего можно запитать систему и без насосов(если давления хватит). Для мск и области в обратке теплосети меньше 40м.в.ст редко бывает. Стало быть ИТП до 9 этажей можно запитывать без насосов через этот клапан. Ну и как бэ автоматически поддерживать давление.
HeatServ
Цитата(Амиго @ 27.4.2017, 9:41) *
Я его на байпасе ставлю.
Случись чо с насосами через этот клапан чаще всего можно запитать систему и без насосов(если давления хватит). Для мск и области в обратке теплосети меньше 40м.в.ст редко бывает. Стало быть ИТП до 9 этажей можно запитывать без насосов через этот клапан. Ну и как бэ автоматически поддерживать давление.
Если давление есть, то и насос не надобен.
Амиго
Цитата
Если давление есть, то и насос не надобен.


Ага. Ваял итпшку для домика 1 этажного при спорткомплексе. В центре технологического присоединения заставили насосы поставить. Типа, а вдруг чего, как тогда быть? Ну мне то несложно, чо уж там. Так что теперь везде втыкаю.
komdiv
СП 41-101-95 На Рис. 4 Приводится схема ИТП. Что должен регулировать регулятор подпитки поз. 23 после насоса? Судя по условному обозначению, на рисунке изображен регулятор расхода. По идее, разве недостаточно будет поставить датчики реле давления на расширительном мембранном баке для включения и выключения насоса подпитки? Может быть для плавной подачи? Тогда достаточно просто эл. задвижки. Здесь также предлагают ставить соленоидный клапан вместо этого (непонятного) регулятора для отсечки системы подпитки от системы отопления. Тоже не пойму для чего: есть же обратный клапан, а для отключения при ремонте достаточно предусмотреть ручную задвижку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Twonk
Цитата(komdiv @ 28.1.2019, 19:32) *
Что должен регулировать регулятор подпитки поз. 23 после насоса?

У регулятора из шляпки (грибка, мембраны) указана управляющая связь с таким символом в виде буквы Т. Вот этот символ обозначает отбор давление. Итого - клапан-регулятор по давлению в системе, как Вы и предложили
komdiv
Цитата(Twonk @ 28.1.2019, 21:50) *
У регулятора из шляпки (грибка, мембраны) указана управляющая связь с таким символом в виде буквы Т. Вот этот символ обозначает отбор давление. Итого - клапан-регулятор по давлению в системе, как Вы и предложили

а) Такая схема применяется при постоянной работе насоса. Давление поддерживается регулятором прямого действия
б) В ИТП при независимой схеме, если давление в подпитке постоянно выше давления в обратке, может быть применена схема с соленоидным клапаном
В. И. Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.