Ronnie0027
Всем привет. Достался в "наследство" щит управления вентиляцией и кондиц. 220-w-3r0-1h25-f. Собран на базе контроллера RLU220. Проблема в том, что контроллер напрочь отказывается включать режим охлаждения, игнорируя уставки. Работает все время на нагрев, даже если текущая темп. выше уставки. Все промежуточные реле проверены. Есть догадки в чем может быть проблема? В настройки контроллера не лазили (по крайней мере при мне) Работать должен совместно с ККБ, но сигнала с контроллера нет (RLU220 на шаговый контроллер, затем на реле и отсюда уже на ккб). Заранее спасибо.
ssn
режим зима лето?
Ronnie0027
Цитата(ssn @ 5.5.2017, 18:48) *
режим зима лето?

а подробней?
Skaramush
Смена режимов "Зима/Лето" по значению наружной температуры. Если температура ниже - активен только нагрев.
Ronnie0027
Цитата(Skaramush @ 5.5.2017, 19:16) *
Смена режимов "Зима/Лето" по значению наружной температуры. Если температура ниже - активен только нагрев.

я всю инструкцию прочел но так и не нашел там выражения "режим лето\зима" , кроме компенсации (но это кажется другое). Я так понимаю опираясь на уставку блок включает нагрев или охлаждение в зависимости от температуры в помещении. Это как должно быть. Но по факту всегда активен нагрев и неважно сколько человек в помещении уже задохнулись от жары. Контроллер будто игнорирует уставку и вечно включен нагрев. Установлены датчики- наружной темп, приточной и темп. в помещении
Skaramush
То, что не нашли БУКВАЛЬНО названия, не означает, что его нет. Пролистайте не инструкцию, а уставки. Причём не раздел "для пользователя" без пароля, а сервисный.
Ronnie0027
Всем спасибо. Разобрался. rolleyes.gif Было заново выбрано приложение управления и настроено. clap.gif