Александр(Омск55)
Имеется компресарно-конденсаторный блок KENTATSU KHHA530CFAN3 к приточно-вытяжной системе. Со шкафа управление приточно-вытяжной системы выходит сигнал на запуск ККБ. На ККБ подвели питание, а вот с подключением управляющего сигнала возникла проблема. Есть клеммы 1,2,3,4 на клемме 1,4 сидят провода, клеммы 2,3 пустые. По инструкции с клемм 1,4 выходит сигнал на внутренний блок и все. А вот куда посадить управляющий сигнал не ясно. Поиск в интернете кроме стандартной схемы где не указано куда садить управление ничего не нашел. Может кто сталкивался подскажет буду очень благодарен.
airwave
Техподдержки у кентатсу ваще нет?

220 В
Александр(Омск55)
Есть, но не работает до 10. Проблему решил сам сняв и прозвонив плату.