Полная версия этой страницы: Автостоянка, испытания ДУ ПД. Разряжение и подпор сильно превышают 150Па
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
all13
В приложении один пожарный отсек паркинга.
В нём есть дымоудаление 4 клапана.
Подпор-завеса над въездными воротами слева.
Подпор в тамбур-шлюз 1 и 2 (номера обозначены) лестничной клетки.
Подпор в тамбур-шлюз в пространство между воротами (3 и 4) Отсекают другие пожарные отсеки (в том что это пространство между воротами называется тамбур-шлюзом не уверен)

Проблема №1
Испытания индивидуальные (работает ДУ ворота на улицу открыты)
Суммарный расход по четырем КДУ соответствует проектному с допустимой невязкой. Только лишь суммарный.
По факту дальние клапаны 1 и 4 вытягивают в два раза меньше, чем указано в проекте и, соответственно, клапаны 2 и 3 тянут на это количество воздуха больше.Допустимо ли соблюдение суммарного расхода, соответствующего проекту? Допустимо и необходимо ли использование шиберов, чтобы снизить расход на клапанах 2 и 3?


Проблема №2
Опять же испытание индивидуальное (работает только одна отдельно выбранная система ПД)
Тамбур-шлюзы 1 и 2 имеют проектный расход 9000. Фактический не значительно превышает его (при открытой двери).
Если дверь закрыть:
Давление в этот момент около 340Па в тамбуре. Нужен ли КИД?

Проблема №3
Запуск всех систем в условно-расчетном режиме и закрытых воротах по всему периметру (условно-расчетный режим: давление в тамбур-шлюзах снижено за счет снижения расхода более чем в 2 раза на системах ПД тамбур-шлюзов. Все остальные системы без изменений)

Давление в тамбур-шлюзах при суммарной работе систем растет до 370Па.
Расход на системе ДУ сооствтетсвенно падает. "Помощь" от системы ПД на завесе над воротами микроскопическая.
Нужен ли КИД или принудительная компенсация ДУ?

Вопрос№4:
Тамбуры 3 и 4 должны быть закрыты с двух сторон? При открытии ворот с одной стороны, эти системы ПД начинают выполнять роль компенсации ДУ. правда частичной.
Можно ли отсек закрывать одними воротами без шлюза?

Проект имеет шифр 12го года, выпущен почему-то в 14. На сколько я знаю сейчас обязательно используют компенсацию ДУ в паркинге.


Cader
Ответы по проблемам:

Проблема №1
С точки зрения СП 7.13130.2013 не регламентируется равномерное распределение расхода удаляемого дыма через все дымоприёмные устройства. По испытаниям и паспортам подсказать не могу, если невязка нормируется для расхода на зону то всё проходит, если на дымоприёмное устройство то не проходит (исправляется изменением расходов в проекте с сохранением суммарного)
По поводу шиберов - по СП 7.13130.2013 применение шиберов не запрещено, однако по моему мнению данное решение не очень хорошо с точки зрения деформации металла под воздействием температуры и вследствие этого возможного разрушения шибера при реальном пожаре с последствиями вплоть до нарушения работоспособности системы в целом.

Проблема №2
Решения могут быть различные:
1. частотный привод вентилятора на поддержание давления в тамбур-шлюзе (КИД не нужен, автоматика усложняется)
2. КИД
3. любой другой способ регулирования вентилятора
...

Проблема №3
Не знаю как было в проекте, но никто не запрещает открывать ворота в случае запуска систем ДУ для компенсации. Либо данное решение не было воплощено в жизнь, либо не выполнены условия по обеспечению компенсации. Возможно проблема решиться установкой КИД на тамбурах.

Вопрос№4:
По нормам положения дверей лучше проконсультироваться со специалистами ПБ и АР
Компенсацию можно организовать и от общеобменных систем и от систем тамбур-шлюзов (с выполнением соответствующих требований противопожарных СП)

На мой взгляд все эти вопросы можно направить проектировщику для получения разъяснений по применённым проектным решениям и обеспечения требований СП.

По поводу года выпуска проекта - требования по компенсации и перепадам давления содержались ещё в СП 7.13130.2009 так что даже в рамках 2012 года компенсация необходима.

В любом случае:
Цитата(СП 7.13130.2013)
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:
а) для каждого коридора длиной не более 60 м - в соответствии с подпунктами «а» - «г» пункта 7.2;
б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях - в соответствии с подпунктами «д» - «з» пункта 7.2.
Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений.
Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

...
7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
...
7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.