  Уважаемы коллеги, помогите разобраться с необходимостью установки противопожарного клапана, между категориями производственных помещений В1 и В2, нужен  или нет?
 
 
 
 
  Нужен, если речь об общей вентсистеме в соответствии с указаниями раздела 7.2 СП 60 - см. п. 6.10 в) СП 7.
Поясняю - пожар возможен в любом из помещений
 
 
 
  engineer0
  15.5.2017, 10:52
  
 
  да система(на картинке красная, вытяжка) общая обслуживает оба помещения. Клапан требуется согласно СП7 п.6.10 в)?
Если транзит я так понимаю клапан не нужен, достаточно изоляции EI30?
 
 
   