Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Pxc не конфигурируется Fix_configured
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kvaks
После нескольких попыток загрузок в контролер PXC50ED он перестал конфигурироватся и принимать программу. Кнопки Configure \ Unconfigure не доступны.
Выручайте, как исправить. Firmware перезаливал - не помогло, создал пустой проект тоже не помогло.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sigezmund
А почему у вас IP и device Id отличаются? Это раз.
Попробуйте сбросить контроллер и сконфигурировать заново
kvaks
Цитата(Sigezmund @ 17.5.2017, 18:48) *
А почему у вас IP и device Id отличаются? Это раз.
Попробуйте сбросить контроллер и сконфигурировать заново

IP менял для проверки. (пробовал сменить IP сконфигурированием) и конечно одинаковый IP ставил.
Если вопрос был про device Id то они одинаковые (просто не поместилось в скрин)
Нажатие FW и Reset на 10 сек не дало результатов.
Кнопки Configure \ Unconfigure в любом случаи недоступны.
Sigezmund
А вы уверены, что вам удалось его сбросить? Иначе вы бы в ноде сетап видели сейчас несконфигурированный контроллер.
kvaks
Цитата(Sigezmund @ 17.5.2017, 18:58) *
А вы уверены, что вам удалось его сбросить? Иначе вы бы в ноде сетап видели сейчас несконфигурированный контроллер.

Подскажите тогда инструкцию по сбросу контролера?
Sigezmund
Чтобы сбросить контроллер нужно выполнить следующее:
1. Нажать и удерживать fw
2.не отпуская fw сбросить питание с контроллера путем нажатия кнопки reset или снятия питающего напряжения.
3. Подать напряжение на контроллер.
4. Далее на контроллере должна загореться лампа flt. Она горит некоторое время, затем погаснет. Как погасла- можно отпускать кнопку fw.
5. Далее снова делаете ноде сетап и там должен определиться несконфигурированный контроллер.
Если определился как сконфигурированный, повторяйте шаги 1-4, пока в ноде сетап не увидите несконфигурированный контроллер.
kvaks
Цитата(Sigezmund @ 17.5.2017, 19:10) *
Чтобы сбросить контроллер нужно выполнить следующее:
1. Нажать и удерживать fw
2.не отпуская fw сбросить питание с контроллера путем нажатия кнопки reset или снятия питающего напряжения.
3. Подать напряжение на контроллер.
4. Далее на контроллере должна загореться лампа flt. Она горит некоторое время, затем погаснет. Как погасла- можно отпускать кнопку fw.
5. Далее снова делаете ноде сетап и там должен определиться несконфигурированный контроллер.
Если определился как сконфигурированный, повторяйте шаги 1-4, пока в ноде сетап не увидите несконфигурированный контроллер.

не с первого раза, но помогло. Спасибо большое.
kvaks
Возник еще один вопрос. почему при компиляции появляется ошибка "Copting the BBI export file faled!"
Sigezmund
Надо проверить отсутствие кириллицы в названии проекта и в пути к папке проекта. А также отключить антивирусы, брандмауэры и т.д.
kvaks
Цитата(Sigezmund @ 18.5.2017, 11:34) *
Надо проверить отсутствие кириллицы в названии проекта и в пути к папке проекта. А также отключить антивирусы, брандмауэры и т.д.


кириллицы точно нету негде. и антивирь и брандмауэры выключены.
Пустой проект скомпилировался без ошибок.