Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция ЧРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
денис-тех911
Приветствую всех.
Кто нибудь видел такое оборудование?

На фото пример как необходимо сделать.

Необходимо обеспечить работу высоковольтных частотников,
которые сильно греются при работе 15кВт.
также у них есть встроенные вентиляторы, их производительность 11000 куб.

Для вытяжки - объединили все вентиляторы в кожухе и вывели на улицу двумя клапанами.
(на фото короткие).

Есть 2 клапана для выхода воздуха во внутрь.
(для обогрева помещения зимой).

А на притоке что?
Кто нибудь видел такое оборудование?



ИванФ
Для вытяжки - объединили все вентиляторы в кожухе и вывели на улицу двумя клапанами.
(на фото короткие).

Вам нужно померять объем удаляемого воздуха и сравнить , есть ли на выходе эти 11т.м3/ч. Скорее всего объем будет меньше, т.к. наверняка стоят осевые вытяжные вентиляторы не рассчитанные для работы на какую-либо сеть. Желаю удачи.
денис-тех911
я пытаюсь понять- что за длинные ящики.
если приток, то слишком близко стоят к вытяжке.
Metro_net
Только-только разрабатывала похожее на 64кВт.
Внедренцы прислали фото с их прошлого объекта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

За дальней стеной у них камера рециркуляции, где по температуре и открытию клапанов определятся расход наружного-удаляемого воздуха. И там же сразу забор-выброс.
Удаляли они по их словам 24тыс. кубов в час.
Сейчас делала ПЧ на 69кВт, представитель Шнайдера выдал документ, в котором 16300м3/ч. ПЧ в большом зале, ещё и от наружной стены удалено всё. Так что делала дополнительную приточно-вытяжную с рециркуляцией. Но развести приток с вытяжкой тоже не очень удалось. 5 метров нет. В рабочке на эту тему подумаю, да и эксперты могут что-то дельное посоветовать (на экспертизу только подаёмся).
Putivets
15 кВт, 64 кВт, 69 кВт - это тепловыделения от оборудования?
Metro_net
Цитата(Putivets @ 24.5.2017, 12:52) *
15 кВт, 64 кВт, 69 кВт - это тепловыделения от оборудования?


Да.
денис-тех911
фото объекта с ЧРП.
объект не мой.
есть фото.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=%D7%D0%CF
денис-тех911
а как они контролируют запыленность фильтра?
понятно что по датчикам, но
к осевеку его сложно подключить.
а давления у него слабовато для таких расходах.
Metro_net
Цитата(денис-тех911 @ 25.5.2017, 11:27) *
а как они контролируют запыленность фильтра?
понятно что по датчикам, но
к осевеку его сложно подключить.
а давления у него слабовато для таких расходах.


Не знаю. Как я поняла, они по такой налаженной схеме постоянно делают.
Если судить по моему электрику, который изначально и контактировал с этими товарищами, так он считает фильтры в нашей системе лишней деталью. Мол, у ПЧ на заборе есть свои фильтры - достаточно. Так что возможно и эти товарищи не заморачивались.
Хотя, у них есть каплеуловитель и подогрев двигателей сервоприводов, а также требование к доступу в камеру рециркуляции и т.п. Душа в подходе имеется.
Думаю, всё дело в том, что есть эта каморка, за которой камера рециркуляции, и никакой другой сети больше нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.