Цитата(lelik71 @ 24.5.2017, 23:56)

Вопрос - каким ГОСТом регламентируется количество датчиков уровня в баке запаса воды для котельной.
Обязательно должны ли быть датчики уровня на максимальный и минимальный уровеь воды?
Цитата(lelik71 @ 25.5.2017, 8:56)

Повторю вопрос - регламентируется ли регистрация аварийного верхнего и нижнего уровня в баке запаса воды?
Регламентируется.
Но не регистрация, а светозвуковая сигнализация.
СП 89.13330.2012 "Котельные установки" п. 15.20:
Цитата
Сигнализация
15.20 В котельной следует предусматривать светозвуковую сигнализацию:
.....
повышения и понижения уровня воды в баках.......