Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: наружные жалюзийные решетки с фильтрами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
денис-тех911
Приветствую.
Кто нибудь встречал - наружные жалюзийные решетки с сменными фильтрами.
Именно наружние.

Я запрашивал Арктику:
Вопрос-
На вашем сайте указан большой диапазон таких решёток:
вентиляционные решетки АМН, АДН, АЛН, РСН, ПРН, АВН, РПБ, ИЛН могут оснащаться встроенным фильтром,
http://arktoscomfort.ru/?page_id=7247
Подскажите пожалуйста какой тип можно использовать для наружных стен?



Ответ-
Наружные решетки АРН http://arktika.ru/html/arn.htm не комплектуются фильтром.
Указанные ниже решетки предназначены для внутренней установки; функцию защиты от осадков они не обеспечивают.
Если толщина позволяет, Вы можете снаружи установить решетку АРН, а внутри – решетку с фильтром.
Удобнее всего - Инспекционные решётки ИЛН http://arktika.ru/html/ILN.htm , лицевая панель которых легко открывается.


Ну что то такой сэндвич вряд ли получится.
Да и толщина стен маленькая.

Кто нибудь встречал такое изделие?
Vladimir Ustinov
Вам эта опция нужна для забора или выброса воздуха?

Наружные решетки изготавливаются с защитными сетками от птиц, как правило ячейка 10*10 мм.
Не могу говорить за всех производителей, но мы, например, сознательно не делаем такую опцию как фильтр, т.к. сам фильтр подразумевает возможность доступа для его очистки/замены. Полагаю отсутствие такой опции у других производителей продиктовано тем же фактором, т.к. конструктивно изготовить такое изделие увеличив "глубину" проблем не составляет.
А обеспечить доступ к наружной решетке для замены фильтра проблематично.

В зависимости от того какую задачу вы решаете советую ставить секцию с фильтром на соответствующем участке системы, важно чтобы у обслуживающего персонала был доступ для замены.
денис-тех911
Приветствую.
Решетки с фильтрами нужны для забора наружного воздуха.

Я занимаюсь вентиляцией электроподстанций.
Дело в том, что для вентиляции трансформаторных отсеков, подстанций
расположенных на запыленных территориях заводов, карьеров и пр.
заказчики, а вернее их проектировщики стали заказывать такое: см. рис.

Причем это стало появляться все чаще.
Видимо, так кто то уже делает. А проектировщики копируют тз из объекта в объект.

Я вообще против такого. Но видимо есть какое то решение...
ИОВ
В аналогичном случае для блок-контейнера мы устанавливали 5 лет назад обычные нар. ЖР с нар. стороны и обычные фильтры с внутр. стороны проёма в стенке контейнера. Т.е. не было общего готового изделия, мы его не нашли тогда.
Skaramush
А с точки зрения изготовления, пара направляющих под рамку стандартного кассетного фильтра - в чём сложность? Ни любом гибочнике.
aidar0220
Здравствуйте , у меня была похожая проблема , и я не знал

что спам наказуем...
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 27.6.2017, 9:01) *
А с точки зрения изготовления, пара направляющих под рамку стандартного кассетного фильтра - в чём сложность? Ни любом гибочнике.

Если применять фильтры Фя, то ничего и не надо дополнительно изготавливать - в конструкции присутствуют защёлки, для закрепления в его собственной установочной рамке.
Нужно только задавать строителям обрамление проёма в стенке контейнера с учётом возможности крепления ЖР и фильтра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.