андрей 1980
Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?
kosmos440o
Пригласить автоматчика за бабки, так как вопрос сложный, и без пузыря не разберёшься.
AndreyVolk
Берите электромагнитный клапан, и монтируйте перед баком (2) на подающем водопроводе, на него подключаете поплавковый выключатель... когда водоразбор с бака (2) пойдет, уровень начинает понижаться, клапан открывается, давление в системе падает и включается насос.
Еще есть вариант смонтировать механический клапан ( принцип действия как в бачке унитаза).
Обязательно включите в систему мембранный бак.
kosmos440o
От гидроударов бак не спасёт, если переливается из-за них. Так-то лучше поставить ПЛК, может быть даже аналоговый датчик уровня и уже по ситуации смотреть, что там за проблемы. Может быть придётся плавный пуск или ЧП ставить.
starmos
Настроить поплавок так, чтобы бак ни при каких условиях не переливался.
Andrew_2610
Расширительный бак используют только в закрытых системах (нормальные люди). У Вас система открытая.
Надо ставить второй поплавок на меньший уровень. И докачивать на меньшей скорости до первого поплавка.
grenka
Как писали выше. В баке 2 установить клапан и открывать-закрывать его по поплавку.

В водопроводе после насоса установить реле давления и по нему включать-отключать насос.

Смысл работы будет похож на пожарный насос и пожарный рукав. Кран открыли - давление упало - насос сработал. Только добавится: кран закрыли - давление выросло - насос выключился.

Только в водопроводе у насоса потребуется обратный клапан и естественно расширительный бак.
Аспект
Повторюсь.
Существуют устройства плавного пуска и остановки асинхронного электродвигателя насоса с регулированием времени разгона и остановки двигателя. Устанавливали на двигатель заглубленной канализационной насосной мощностью 160 кВт. Тип не пишу, еще примут за рекламу. Насос работал на откачку в автоматическом режиме по уровню в приемном резервуаре. При включении и отключении насоса происходило закрытие обратного клапана с ударом. Периодически клапан начинал разрушаться и пропускать стоки назад, через насос в резервуар. С целью решения проблемы был установлено устройство плавного пуска м остановки двигателя насоса.
Коллега сомневался в возможности регулируемой остановки двигателя, работающего через устройство плавного пуска и остановки. Прикрепляю два скрина из инструкции УПП Altistart 48 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
А что, столб воды длиной 200 метров, разогнанный до скорости курьерского поезда, насос остановит, ухватив за хвост? Даже если бы насос встал, как вкопанный, вода на другом конце перестанет вытекать?
Я уже сталкивался с этим, от гидроударов спас только моторный клапан, установленный вместо эл. магнитного. Расширительный бак после насоса никак не повлиял на гидроудары, он лишь позволил использовать режим засыпания.
Правда, насос работал от частотника в режиме поддержания давления, а не от УПП.