Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал воздуховода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
exovan
Здравсвтуйте.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался:
Заказали нам вытяжку, которая будет удалять пары азотной кислоты, подробнее ничего не сказано про среду, точную марку нержавейки под это добро заказчик не знает, но знает что нужна нержавейка.

Производство после долгих раздумий выкатило миллиметровые трубы из aisi 321.

Вопрос, не подойдет ли 430-я сталь, и зачем такая толщина - 0,55 не подойдет?
exovan
Про толщину затупил, сори - вопрос с толщиной снят.
Geeft
Вообще-то тип и плотность воздуховода должны в рабочей документации быть прописаны, на листе общих данных.
Соединение воздуховодов на фланцах будет?
К тонкостенным воздуховодам фланцы не получится наварить.
Также, чем толще воздуховод, тем дольше он прослужит. Нержавеющая сталь, как ни странно, ржавеет в агрессивной среде.
exovan
Да, на фланцах - с толщиной уже все понял, спасибо.
То, что пары азотной кислоты разъедают нержавейку это понятно, только вот нержавейка очень разная есть и цены в 7 раз плавают. Отсюда и вопрос по использованию конкретных марок, и возможности замены 321 на 430, т.к цена сильно разная.
AEROFLOT
воздуховоды из пвдф
exovan
Цитата(AEROFLOT @ 22.6.2017, 8:01) *
воздуховоды из пвдф


Спасибо, но требование заказчика звучало "нержавейка" - тут уж хозяин-барин. Если цена нержавейки будет шокирующей для заказчика, предложим пвдф.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.