Здравствуйте ув. форумчане! Подскажите, нужен ГОСТ на оформление таблицы настройки сильфонного компенсатора
 
 
 
  испытатель
  24.6.2017, 13:33
  
 
  Что за настройка? Таблица зависимости предварительной растяжки от температуры Тн.в. монтажа, наверное? Ее в чертеж надыть помещать.
 
 
 
 
  по моему размеры самой таблички были в ГОСТе на оформление технологических трубопроводов. по моему.
 
 
 
 
  нигде не нашел оформление, но "эксперт" требует но ссылку на оформление не говорит. да таблица зависимости от t монтажа. Вопрос что писать саму величину растяжки или с учетом длины компенсатора
 
 
 
 
  ГОСТ 21.602-2003 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
6.2.6 На листе, где изображены схемы систем отопления и теплоснабжения установок, как правило, приводят:
- схемы узлов управления системами отопления и теплоснабжения установок;
- таблицу размеров компенсаторов, выполненную по форме 4;
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.