Цитата(Ludvig @ 3.7.2017, 9:34)

Думаю что это самодеятельность. Есть Ру, как основа основ. Остальное мартышкин труд.
Возможно для проектирования Ру и выступает. как основа, но прежде всего для определения Рр инструментом расчета является РТМ. Но на практике, кода есть действующая линия 6-10кВ или выше, в которой определена текущая нагрузка и необходимо присоединить новые потребители, то тогда мы должны опускаться на ступень ниже и выискивать Ру всех подключенных потребителей? Это колоссальная работа, по которой максимум, что можно найти существующий Ки. А если при той же схеме мы будем знать Ру в линии 10кВ и проведем расчет по РТМ мы вряд ли выведем Ки близкий к фактическому.
Нарыл немного инфы в нете:
К основным методам расчета электрических нагрузок относятся следующие:
1) по установленной мощности и коэффициенту спроса:
Рр = Кс ⋅Рн; (2.1)
2) по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок:
р ф с Р = К ⋅Р ; (2.2)
3) по средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядо-
ченных диаграмм показателей графиков нагрузок):
р м с Р = К ⋅Р; (2.3)
4) по средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней
(статистический метод)
Р = Р ± β ⋅ σ , (2.4)
где β – принятая кратность меры рассеяния; σ – среднеквадратичное отклонение.
Первый метод расчета, выполняемый по формуле (2.1), дает приближенные результаты и может быть предложен только для предварительных
расчетов.
Второй метод, выполняемый по формуле (2.2), с достаточной степенью точности позволяет определять расчетные нагрузки узлов на всех ступенях
системы электроснабжения, начиная от шин цеховых подстанций и выше в сторону питания. При условии наличия графика нагрузки он может считаться вообще вполне удовлетворительным.
Третий метод, выполняемый по формуле (2.3), наиболее точен и применяется для расчета нагрузок на всех ступенях системы электроснабжения,
но при условии наличия данных о каждом приемнике узла.
Использование статического метода в соответствии с формулой ( 2.4)
определения расчетных нагрузок возможно во всех случаях, но при наличии
данных, приведенных в выражении (2.4).
Применение метода коэффициента максимума дает более точные результаты, чем метод коэффициента спроса. Однако следует учитывать, что
шаг стандартных сечений мощностей силовых трансформаторов и т. д. значительно больше, чем ошибка в расчетах. По этой причине вполне возможно
применение метода определения нагрузки и по коэффициенту спроса.
А вот еще очень интересный документ
http://snipov.net/database/c_4294966491_doc_4294817286.html - РД 34.20.178. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения. п.3, п.4 .
это конечно не нормативный документ, но мысль ясна
http://megaobuchalka.ru/4/37310.html Проектирование электрических сетей 0,4 и 10 кВ п.5.3.5
Если имеются реальные графики нагрузок объектов, можно определить все величины, необходимые для проектирования. Из графика электрических нагрузок, построенного на основании имеющихся сменных или суточных технологических графиков работы силового, нагревательного и осветительного электрооборудования, определяется получасовой максимум нагрузки с учетом средних коэффициентов загрузки электроприемников. продолжительность действия нагрузки, ч.