Цитата(Blade runner @ 4.7.2017, 15:45)

Возможно это сделано с целью удешевления.
Нет, разговор про удешевление не идёт. Тематика немного другая и имя ей - "огнестойкая кабельная линия" АКА ОКЛ.
Нынче в составе противопожарной автоматики абы что прокладывать нельзя - сертифицируется линия в целом, причём с учётом способа прокладки.
И вот тут начинается цирк с конями и зоопарк.
Берём, например, техрегламент на монтаж "Спецкаблайн-Кит" к ТУ 16.К99-081-2016 от Экопласта. До 150В сертифицирована одна марка кабелей, свыше - другая (и это не ВВГнг - я с ними уже ругался по этому поводу, ВВГнг в составе их ОКЛ тоже есть, но только в исполнении LSLT, а для обычных исполнений у них сертифицирована только многожилка).
А, скажем, у ДКС с составе ОКЛ по техрегламенту можно использовать только КПСнг и его вариации, по их ТРМ он специфицирован до 300В.
А в обобщённых инструкциях по монтажу ОКЛ в техрегламентах от самого Спецкабеля ограничения по вольтажу вообще не указаны - в принципе можно ориентироваться на спецификации самих кабелей КПСнг и они тоже специфицированы до 300 В.
Спор сейчас идёт о том, что в уже готовом проекте с ОКЛ Экопласт, в котором были применены два вида кабелей, монтажники захотели заменить трубу на ДКС. Мы вполне аргументированно им предложили заменить тогда и все проводки и крепёж с пересчётом кабелей. ВВГнг, предложенный ими, в составе ОКЛ ДКС по техрегламенту отсутствует, 220В им всё равно придётся класть КПСкой, только, скорее всего, пучковой скрутки. Разговор идёт о том, что они либо должны отказаться от своей затеи, либо применить КПСнг пучковой скрутки, но при этом нужно убедиться, что низкий вольтаж и 220 допускается класть кабелями одной марки.
Я вот тоже специально не могу найти ограничений, но может быть я что-то упустил? Кроме вполне разумного аргумента про удобство и отсутствия ошибок при монтаже.