Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: датчик холла вентилятора внутреннего блока кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
JohnV
В общем есть VRF система general. Меняли ребята двигатель вентилятора внутр блока и неправильно соединили провода, в итоге на датчик холла пошло напряжение и кирдык. Из маркировки только W12 написано.
Может ли с другой марки кондиционера внутр блока подойти датчик холла? Как еще можно обойти уход внутр блока в ошибку? мультивибратор?
Blade runner
Цитата(JohnV @ 12.7.2017, 19:52) *
Может ли с другой марки кондиционера внутр блока подойти датчик холла? Как еще можно обойти уход внутр блока в ошибку? мультивибратор?

можно попробовать. почему нет.
JohnV
А там цифровой датчик холла стоит ? Кто нибудь сталкивался?
JohnV
Поставили покупной датчик холла цифровой. Теперь двигатель то разгоняется то замедляется. Может импульсов слишком много? Как уменьшить их количество?
Blade runner
делитель делать надо или наоборот умножитель
JohnV
Совпадение или нет. Но поставили крыльчатку и заработал нормально. Может под нагрузкой вала обороты нормализовались? А нет, показалось)) колбасит но не сильно так))
Blade runner
без нагрузки наверно плохо регулируется, замедления нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.