Гость_Михаил
Доброго времени суток Всем!
Столкнулся с проблемой:
нужно кондиционировать достаточно большое помещение (1500м2, H=8м)
теплопритоков получается 230 кВт, при этом заказчик располагает макс 70 кВт на кондиционеры (проблема с подстанцией) знает ли кто реальный выход?
Слышал про кондиционеры работающие на природном газе но найти нигде немогу.......ПОМОГИТЕ!
asl
Я так понимаю вас интересуют абсорбционные чиллеры.
Знаю есть
-Sanyo (группа компаний Полель)
-York.
Так что поищете в поисковиках.
Дмитрий Селезнев
Кажется очень большие у Вас теплоизбытки! Абсорбционные машины очень дороги! Пересчитайте теплопоступления (у Вас как на теплицу). Обратите внимание, что воздух в рабочей зоне должен соответстворать требованиям, а не на все 8 м. Можно подавать воздух непосрественно в Рабочую Зону (РЗ) и увеличить подвижность воздуха в РЗ.

Эти мероприятия помогут снизить колличество необходимого "холода".
Leus
Реальный выход из ситуации - агрегаты с адиабатическим охлаждением.
В Москве лично мною установлена 1 такая утановка. Есть еще в Питере. И еще
одна в районе Сочи.
Мощность охл. = 270 кВт.
Эл. мощность = 45 кВт.
Агрегаты немецкого производства, следовательно и цена немецкая.
Если заинтересует, пишите:
leusm@yandex.ru
Prasolov
У MHI есть VRF система GHCP450(560)HMTE4 мощью соотв, 45 и 56 кВт.
Потребляемая электрическая мощь меньше 2 кВт. Девайс не комбинаторный. Работает на природном газе.
Vano
если у Вас 230 кВт пиковая нагрузка например днем, ночь нагрузка на холод. машину меньше, или нагрузки нет можно установить ледяные банки (холодо аккумуляторы).
Ночь машина работает на аккумулятор, днем на помещение + холод от аккумулятора. Т.е. как бы срезается пиковая нагрузка, и требуется машина с меньшей холодопроизводительностью.
Да и вариант с адиабатичеким охлаждением тоже рулит, если влажность снаружи не высокая и в помещение нет больших влагопоступлений.