Tania222
В одной венткамере размещено оборудование для приточной противнодымной вентиляции и оборудование для других приточных систем, обслуживающий склады категории А и В1, пожарный отсек один. Вопрос можно ли их размещать в одной венткамере. В СП 7.13130.2013 п. 7.17, как то размыто, на мой взгляд написано. Проясните ситуацию пожалуйста.
ИОВ
Цитата(Tania222 @ 8.8.2017, 10:59) *
...Вопрос можно ли их размещать в одной венткамере. В СП 7.13130.2013 п. 7.17, как то размыто, на мой взгляд написано.

А в чём там размытость?
Цитата
7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций, пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8,...

т.е. допускается при выполнении требований п. 6.4 и 6.8
Tania222
Цитата(ИОВ @ 8.8.2017, 15:54) *
А в чём там размытость?

т.е. допускается при выполнении требований п. 6.4 и 6.8

как раз в этих пунктах. Т. е. если у них разные приемные устройства и они находятся в одном пожарном отсеке, в этом случае допускается?
ИОВ
Цитата(Tania222 @ 9.8.2017, 9:47) *
как раз в этих пунктах. Т. е. если у них разные приемные устройства и они находятся в одном пожарном отсеке, в этом случае допускается?

В п. 6.4 также нет никакой размытости! Сожалею, что Вы не понимаете пункт норм, в котором нет и намёка на возможное двоякое толкование.
Цитата
6.4 В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции.

Что тут не понятно/размыто? Если не следует предусматривать общие, значит д.б. раздельными.
А допущение по 2-ому абзацу п.6.4. не может быть применено при Ваших условиях:
Цитата(Tania222 @ 8.8.2017, 10:59) *
В одной венткамере размещено оборудование для приточной противнодымной вентиляции и оборудование для других приточных систем, обслуживающий склады категории А и В1, пожарный отсек один.

В п.п. 7.17 а) и 6.4 всё предельно ясно и нет никаких разночтений - читайте, в первую очередь, что там написано применительно к условиям Вашего объекта.