regina-m
Дорогие специалисты, скажи пожалуйста кто делал вентиляцию в СПОРТЗАЛЕ, нужна ли там противодымная вентиляция. Если нужна, то как ее рассчитать?
ИОВ
Решение о необходимости/отсутствии необходимости ДУ принимает проектировщик, исходя из конкретных объёмно-планировочных решений спортзала и указаний СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

ж) ...из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера...

При необходимости ДУ расчёт ведётся по общей методике, как и для других помещений