Здравствуйте, коллеги!
Был зарегистрирован на этом интереснейшем ресурсе примерно с 2008-го года, ещё когда учился в институте. Но долго здесь не появлялся, с тех пор поменял е-майл, пароль подзабылся, пришлось регистрироваться вновь((
Этой весной устроился инженером в один из подмосковных санаториев. Как раз в это время, директор решил отреставрировать прачечную, находящуюся на территории, где по всей видимости, с советских времён, конь не валялся, т.е. полная разруха была.
Здание прачечной представляет собой Два больших смежных помещения: постирочная и сушильная комнаты, с несколькими вспомогательными. Грубо говоря 20х20м каждое. В оба этих помещения заведены 63-е ПП-трубы из котельной, находящейся в паре десятков метров от прачечной, (т.е. с циркуляцией/давлением проблем не должно быть), далее лежаком вдоль стен по двутрубной схеме подключены к радиаторам 35см секций по 7 (в некоторых смежных помещениях стоят и обычные 50см, а в тамбуре к тому же секций на 15 не меньше), подключение везде диагональное.
Монтаж отопления доверили местному сантехнику, якобы профессионалу с 12-ти летним стажем. По качеству пайки, кстати, вопросов к нему нет никаких - очень ровно, аккуратно всё смонтировал! Но вот, на прошлой неделе, зайдя на объект, обратил внимание на одну интересную особенность: радиаторы в одной половине помещений были подключены по классической диагональной разводке (подача сверху, обратка снизу), а в другой половине - наоборот (подача снизу, обратка сверху). По всей видимости, сантехник подзабыл этот ньюанс "ленинградки" и руководствовался исключительно эстетическими соображениями.
Перепаивать теперь нужно радиаторов двенадцать, не меньше. Сантехник злой, исправлять свои огрехи не хочет, заставить тоже не получается его: сроки сдачи поджимают, а ему ещё других дел по горло. В качестве экстренной меры, если система встанет, предложил перекинуть трубы на том вводе где перепутал подачу с обраткой. Это пожалуй, самое быстрое решение, хоть и не по научному.
Или оставить всё как есть до наступления холодов, а там видно будет? Или без вариантов разворачивать радиаторы и перепаивать подводки, что думаете, уважаемые специалисты?
P.S. Если нужно, постараюсь втихаря пофотать и другую информацией снабдить))