Всем доброго времени суток.
Никогда раньше не сталкивался с твердотельными реле и правилами их подбора. Ситуация следующая: на объекте установлен контроллер с дискретными транзисторными выходами, два из которых через промежуточные электромеханические реле управляют сервоприводом газовой горелки в режиме "больше/меньше", т.е. реле постоянно щелкают и уже пару раз их приходилось менять. Сервопривод Siemens SQM40.265A20 - в описании указана потребляемая мощность "10 VA". Поставили вместо электромеханических твердотельные реле FINDER SSR "38-я серия", у которых номинальный ток 2А (вроде бы с запасом). Но и они "накрылись" (один симмистор пробило и он перестал закрываться). В чем может быть причина? Как правильно подобрать твердотельное реле для однофазного электродвигателя сервопривода? Может какие-то дополнительные защиты нужны?
Цитата(MCROMAX7 @ 24.8.2017, 11:45)

управляют сервоприводом газовой горелки в режиме "больше/меньше", т.е. реле постоянно щелкают и уже пару раз их приходилось менять.
Бедная горелка...

Это у парового котла с производственной нагрузкой? С отопительной такого безобразия не должно быть.
Цитата(MCROMAX7 @ 24.8.2017, 11:45)

на объекте установлен контроллер с дискретными транзисторными выходами
Для исключения одновременной подачи команд "увеличить" и "уменьшить" я бы использовал контакты обычных промежуточных реле, наример, Finder серии 40:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
24.8.2017, 15:50
Цитата(MCROMAX7 @ 24.8.2017, 9:45)

Всем доброго времени суток.
Надо RC-цепь на выходе ТТР
Попробуйте MD 0544.ZD3 КИППРИБОР
Kotlovoy
24.8.2017, 17:20
Я ставил RC-цепи на ТТР, управляющий электроприводом МЭО. Электродвигатель через цепочки постоянно гудел, и вал слегка вибрировал. Видимо, емкостное сопротивление цепочки соизмеримо с индуктивным двигателя.
Поставил в итоге варисторы, уже два года работает.
А до этого за сезон коробку релюх изводили.
Возможно, если поставить варисторы, то и реле хватило бы надолго. У них ведь элементарно выгорают контакты из-за дуги, порождаемой самоиндукцией обмоток.
Blade runner
24.8.2017, 20:08
Иногда небольшое гудение есть , шток рукой чуть-чуть прижмешь - исчезает (проверял без клапана) при этом напряжение на приводе около 8 VAC, видимо встроенная rc-цепочка. Проверял на приводе Данфосс. AMV10 Ток потребления примерно 10мА. К примеру у контрллера ECL на выходе трехквадрантные симисторы T4. Существуют ли твердотельные реле с трехквадрантными симисторами - не знаю.
Цитата(tiptop @ 24.8.2017, 17:25)

Бедная горелка...

Это у парового котла с производственной нагрузкой? С отопительной такого безобразия не должно быть.
Простите, не понял вашу мысль. Почему горелка "бедная" ? Производителем допускается такой режим работы. Горелка стоит на сушильной установке (высокие требования к точности поддержания температуры).
Цитата(MCROMAX7 @ 25.8.2017, 8:30)

Простите, не понял вашу мысль. Почему горелка "бедная" ? Производителем допускается такой режим работы. Горелка стоит на сушильной установке (высокие требования к точности поддержания температуры).
Мысль простая. Не так давно писал замечания об аналогичной ситуации:
"Для газовых заслонок команды “открыть”, “закрыть” меняются едва ли не каждую секунду. Это
приводит к многократно ускоренному износу механизмов и резистивных датчиков положения".
kosmos440o
25.8.2017, 10:25
ТТР обычно имеют большой ток утечки (от 5 mA), и на высокоомную нагрузку их неправильно использовать. За цену ТТР можно купить мощное 30A реле. Ищите обычное контактное реле с большим количеством циклов. Или ставьте обычный Finder или ABB 16A, и с учётом того, что брак бывает даже у них, имейте запас на складе. Ещё может быть где-то есть промышленные SSR на MOSFET -ах, пока гуглить не хочу, но это был бы идеальный вариант.
Blade runner
25.8.2017, 10:38
Постоянное переключение реле индуктивной нагрузки по моему не совсем правильно. Данфосс в ECL симисторами привод крутит.
MCROMAX7
25.8.2017, 11:14
Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 12:38)

Постоянное переключение реле индуктивной нагрузки по моему не совсем правильно. Данфосс в ECL симисторами привод крутит.
Согласен. Разбирал ECL 210/310 - для управления клапанами стоят симмисторы.
-------------
В интернете нашел ТТР "Феникс-Контакт" со встроенной защитой выхода (в описании указано "Type of protection -
RCV circuit" ). Ток утечки <1 мА. Маркировка OPT-24DC/230AC/1.
Нужно ли дополнительно ставить варистор на выход (и, если надо, то на какое напряжение) ? Или достаточно будет встроенной защиты ("снаббера") ?
Blade runner
25.8.2017, 11:23
OPT-24DC/230AC/1 по моему слабенькое. Симисторы в ECL 4А, 800В
MCROMAX7
25.8.2017, 11:36
Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 13:23)

OPT-24DC/230AC/1 по моему слабенькое. Симисторы в ECL 4А, 800В
Так они под разные электроприводы "с запасом" скорее всего. А у меня мощность привода 10 VA . Большое реле будет с бОльшим током утечки и с минимальным током , сравнимым с номинальным током привода (может быть я и не прав

).
Куплю парочку этих фениксов и пару варисторов - посмотрим как они себя проявят...
Blade runner
25.8.2017, 11:39
По моему вы усложняете. Кстати вот. Свежак.
MCROMAX7
25.8.2017, 11:42
Blade runner, а что за привод на фото? Какая потребляемая мощность? Варисторы стоят?
Blade runner
25.8.2017, 11:47
AMV10 дАНФОСС. Тоже что то вроде 10ВА . измеренный потребляемый ток 10мА, варисторов нет. у кипприборовсих ттр встроенная rc-цепь, но конкретно про эти ттр точно сказать не могу. у тех которые побольше есть. разбирал. Если бы был ECL я бы симисторный ключ спаял сам по образцу.
MCROMAX7
25.8.2017, 11:49
Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 13:47)

AMV10 дАНФОСС. Тоже что то вроде 10ВА . измеренный потребляемый ток 10мА, варисторов нет. у кипприборовсих ттр встроенная rc-цепь, но конкретно про эти ттр точно сказать не могу. у тех которые побольше есть. разбирал.
Понял. Спасибо !