Добрый день, коллеги!
Заказчик хочет установить контейнерную котельную. Проблема в том, что от забора до его производственного здания порядка 4-5 метров, а котельная шириной 3,2метра.
Как быть?
по старой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65472
В СНиП II-35-76*, он же СП 89.13330.2011 было
Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали.
Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.
Теперь же СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 говорит (7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива):
"Примечания:
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.),
а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.
Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и
физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений."
При этом таблица 11 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с противопожарными расстояниями отменена.
Получается, что котельную можно поставить рядом с производственным зданием и оставить между ними 0,5-1 метр? Главное - обеспечить необходимую высоту трубы?