Цитата(universeua @ 10.9.2017, 13:14)

Имеет право на жизнь КНС на территории садика?
Ищите СЗЗ в своих нормах. Если территории сада хватает - вперед
Цитата(universeua @ 10.9.2017, 13:14)

А если через сухой колодец в который поставить просто сололифт, а не насос полноценный с уровнями включение и т.д.?Или зальет к чертовой матери и это будет на 1 день?)Как думаете?
сололифт загнется от голода и холода (мне так кажется) ну и плюс сололифты ж постоянно чистить-обслуживать надо, да и на кухню они не рассчитаны. Помрут.
Тогда уж попробуйте что-то типа Мультилифта. Там хоть насос полноценный и можно резервный воткнуть. Однако, грюндфосс их позиционирует для помещений, а не для колодцев.
ИМХО делайте полноценную КНС, отдавайте сметчикам: стройка КНС, земляные работы, выкуп площадки для СЗЗ
Думаю, увидев итоговую сумму Зак быстро вэъ...взгреет проектантов и будет вам Щасте с большой буквы "Щ" )))
Для наружного монтажа есть Pust - удобненько и быстренько

А как услышать про 10 штук, так еще и Вам благодарность обломится
НЕ забудьте про жироуловитель перед КНС (ну, если нужОн, конечно)