kvaks
Добрый день, имеется контролер Modicon m261 и модуль TM3AI4, подскажите как к нему подключить аналоговый датчик PT100 через преобразователь PRETOP 5333
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в настройках модуля указал 4-20 и всегда получаю 4000.


Хотя с 0-10 все работает.
Подразумеваю что подключение не верно, но подключал по схеме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Se_Sib
Цитата(kvaks @ 17.9.2017, 21:22) *
Добрый день, имеется контролер Modicon m261 и модуль TM3AI4, подскажите как к нему подключить аналоговый датчик PT100 через преобразователь PRETOP 5333
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в настройках модуля указал 4-20 и всегда получаю 4000.


Хотя с 0-10 все работает.
Подразумеваю что подключение не верно, но подключал по схеме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Схема подключения для активных датчиков, т.е. если у вас пасивный датчик/устройство в разрыв цепи нужно БП 24В включать. 24В на преобразователь, 0 на на вход I0-, сигнал измерения с преобразователя на I0+.
kvaks
Цитата(Se_Sib @ 17.9.2017, 19:46) *
Схема подключения для активных датчиков, т.е. если у вас пасивный датчик/устройство в разрыв цепи нужно БП 24В включать. 24В на преобразователь, 0 на на вход I0-, сигнал измерения с преобразователя на I0+.


Спасибо большое. заработало.
Se_Sib
Цитата(kvaks @ 18.9.2017, 2:51) *
Спасибо большое. заработало.

Пожалуйста. Это проблема документации, там нет никаких примечаний активный/пассивный.