Доброго времени суток!
Стоит задача по управлению вентиляцией встроенной трансформаторной подстанции. В проекте используются клапаны с электроприводом с ТЭНами, марки СВК-НС. Условием является включение ТЭНов клапана на 10-15 минут перед открытием воздушного клапана (для избавления от наледи). Я использовал как базу щит автоматики обогрева ТП, добавив датчики температуры и двухканальное реле времени. Управление – ручное / автоматическое, открытие клапанов – при повышении температуры (в ТП стоят сухие трансформаторы), включение ТЭНов – при уличной минусовой температуре, если уличная температура плюсовая – открытие клапана без включения ТЭНов. Если есть предложения и замечания по решению этой задачи – буду благодарен.
В приложении – предварительные схемы шкафа питания и автоматики.