Гузелка
Добрый день.
Прошу мне помочь в разрешении дилеммы.
Суть: в СП18 и СП42 прописываются отступы в свету по горизонтали от "бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)" и даются нормативные расстояния.
Логически понятно что стоит прокладывать сети не ближе указанных значений по газону.
Но получилась такая ситуация,что по газону места (коридора) для сетей водопровода нам не оставили, приходится либо класть сети ближе к дороге - тогда нарушаются требования снип, либо, как предлагает мне ГИП, проложить водовод под дорогой с отступом от бортового камня 2м ... (но прокладывать сеть водопровода под дорогой...ну незнаю....на водоводе имеются камеры,с ПГ - а их на дорогах нельзя...как быть?)

Где правда?
Что имелось ввиду в требовании снип относительно этого расстояния - быть дальше от дороги,или стараться быть дальше именно от бортового камня,чтоб не разрушить его, когда будут происходить какие то работы?
timofeyprof
Цитата(Гузелка @ 6.10.2017, 13:47) *
...как быть?)

футляр сокращает все (время, расстояния, переживания)...
Aerl
Цитата(Гузелка @ 6.10.2017, 12:47) *
Добрый день.
Прошу мне помочь в разрешении дилеммы.
Суть: в СП18 и СП42 прописываются отступы в свету по горизонтали от "бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)" и даются нормативные расстояния.
Логически понятно что стоит прокладывать сети не ближе указанных значений по газону.
Но получилась такая ситуация,что по газону места (коридора) для сетей водопровода нам не оставили, приходится либо класть сети ближе к дороге - тогда нарушаются требования снип, либо, как предлагает мне ГИП, проложить водовод под дорогой с отступом от бортового камня 2м ... (но прокладывать сеть водопровода под дорогой...ну незнаю....на водоводе имеются камеры,с ПГ - а их на дорогах нельзя...как быть?)

Где правда?
Что имелось ввиду в требовании снип относительно этого расстояния - быть дальше от дороги,или стараться быть дальше именно от бортового камня,чтоб не разрушить его, когда будут происходить какие то работы?


очень часто данное расстояние игнорирую, а кто сказал что камеры и колодцы с ПГ нельзя в дороге делать? иногда только там и возможно
Гузелка
Цитата(timofeyprof @ 6.10.2017, 15:28) *
футляр сокращает все (время, расстояния, переживания)...


Футляр бы ладно...там сеть 500м под дорогой


Цитата(Aerl @ 6.10.2017, 15:46) *
очень часто данное расстояние игнорирую, а кто сказал что камеры и колодцы с ПГ нельзя в дороге делать? иногда только там и возможно


совсем игнорируете? то есть можете прокладывать вдоль кромки дороги прям? ну или к примеру на расстоянии 0.7м от края дороги по газону и норм? а как проходить госэкспертизу? не завернут?
после вашего замечания еще раз пересмотрела СНиПы....и в СП 8 п. 8.6 написано что да,можно ПГ ставить на проезжей части....
но я, в принципе, чтоб совсем на проезжей не ставить расположила линию водовода и камеры с ПГ под асфальтным покрытием,в месте предполагаемых стоянок

Спасибо большое за ответы, но на будущее хотелось бы прояснить про расстояние от борт камней и краев дорог....это расстояние дается чтоб трубопроводы защитить от нагрузок,или чтоб сохранить борт камни?
Dima_UA
а я бы от стоянок отошел.
Гузелка
Цитата(Dima_UA @ 6.10.2017, 16:05) *
а я бы от стоянок отошел.


такая вот ситуация, желтым покрасила асфальтированные поверхности...
та что шире - она нагруженная дорога.
а та что узкая как бы боковая ветка для вьезда в жилые секторы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С.В.И.57
Расстояние от бортового камня нормируется для того, чтобы в случае аварии на трубопроводе не разрушалась дорога с ее бортовым камнем. К ПГ должен быть подъезд пожарных машин, для этого расстояние от ПГ до бортового камня- 2,5м.
Запрещено прокладывать трубопроводы вдоль автомагистралей 1 категории, а под дорогами общегородского значения- пожалуйста, сохраняйте только нормативные расстояния между сетями (СП 42) и соблюдайте глубину заложения такую, чтобы нагрузки от автотранспорта не разрушили ваш трубопровод.
тункобог
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ну,или направьте в соответствующую тему. Подскажите пожалуйста, где найти норму на прокладку водовода вдоль канала. Водовод диаметром 800мм вдоль Северо-Крымского канала. Интересует какой отступ от оси канала.

Заранее спасибо

lexa00
От оси некорректно наверное считать. Северо-Крымский канал то не маленького размера, да и разных сечений по длине.
Под задачу подходит описание в п.6 Таблицы 12,5 СП42.13330.2016, то есть - 1 метр от бровки канала.
Но нужно учитывать условия производства работ, глубину заложения водопровода, ну и главное согласовать с владельцем канала прокладку.
тункобог
Цитата(lexa00 @ 22.11.2017, 19:49) *
От оси некорректно наверное считать. Северо-Крымский канал то не маленького размера, да и разных сечений по длине.
Под задачу подходит описание в п.6 Таблицы 12,5 СП42.13330.2016, то есть - 1 метр от бровки канала.
Но нужно учитывать условия производства работ, глубину заложения водопровода, ну и главное согласовать с владельцем канала прокладку.


Спасибо Вам большое!
komdiv
Цитата(Гузелка @ 6.10.2017, 14:00) *
Футляр бы ладно...там сеть 500м под дорогой




совсем игнорируете? то есть можете прокладывать вдоль кромки дороги прям? ну или к примеру на расстоянии 0.7м от края дороги по газону и норм? а как проходить госэкспертизу? не завернут?
после вашего замечания еще раз пересмотрела СНиПы....и в СП 8 п. 8.6 написано что да,можно ПГ ставить на проезжей части....
но я, в принципе, чтоб совсем на проезжей не ставить расположила линию водовода и камеры с ПГ под асфальтным покрытием,в месте предполагаемых стоянок

Спасибо большое за ответы, но на будущее хотелось бы прояснить про расстояние от борт камней и краев дорог....это расстояние дается чтоб трубопроводы защитить от нагрузок,или чтоб сохранить борт камни?


Вот, наткнулся на ситуацию, когда дорога, категории ниже II (просто внутриплощадочный проезд) между домами имеет ширину 3 метра, а по ней надо протащить два ввода водопровода Ду100 с поворотом в многоэтажное здание. То есть, как ни крути, до бордюрного камня (кромки проезжей части, укреплённой полосы обочины) 2 метра никак не обеспечить. Как обосновать нормами? Остаётся только сознательно идти на нарушение и протаскивать без соблюдения этого расстояния? Единственная зацепка в том, что нормы для "автодорог", а здесь имеем дело с "проездом". Если доказать, что для проездов не действует норма Табл.6 СП 18.13330, то тогда всё нормально. Экономические затраты на восстановление покрытия и бордюра этого проезда при ремонте водопровода, на мой взгляд, вполне адекватные, и перекрыть движение на нём не фатально. Но это только мои предположения, а вот как обосновать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.