Добрый день уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам за помощью/советом. Сразу скажу что до этого момента опыта в таких делах у меня не было(тут я совсем новичок), так что строго не судите. Задача вот в чем: Настроить диспетчеризацию котельной (программа контар АРМ), управлять удаленно не планируется, только вывод информации о состоянии котельной и отображение тревог/отказов. Что удалось сделать:
1. Нарисовать мнемосхему (очень приблизительно), 2. Подключить/настроить удаленную связь между котельной и удаленным компьютером. через GPRS-модем (не без помощи тех поддержки). Алгоритмы работы контроллеров считал программой консоль. Сейчас не могу понять каким образом происходит привязка элементов мнемосхемы к контролерам. Подскажите что делать дальше.... Благодарю за внимание.
nioc78
Здравствуйте. Для вывода информации в скада Контар АРМ необходимо
1 на уровне контроллера указать ip адрес сервера, на котором установлена скада
2 поставить полный пакет скада системы
3 проверит видимость контроллера на сервере, например, с помощью программы Monitor
4 добавить источник с серийным номером контроллера
5 привязать параметры мнемосхемы к параметрам контроллера
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.