Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принцип подбора гильз при проходе через строительные конструкции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Maria999u
Рекомендации по поводу оставляемого зазора везде разные.Интересно узнать мнения специалистов.Например,если труба предварительноизолированная 133/225 и я принимаю гильзу 325×4.0.Нет смысла пинимать больше...А если же это стальная труба 125?Могу я принять 219?или же стоит взять 250.Во втором случае уйдет больше уплотнителя..хотя некоторые так и рекомендую брать.Интересно, есть всё какой-то регламент или нормы на это?
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(Maria999u @ 20.10.2017, 18:52) *
Рекомендации по поводу оставляемого зазора везде разные.Интересно узнать мнения специалистов.Например,если труба предварительноизолированная 133/225 и я принимаю гильзу 325×4.0.Нет смысла пинимать больше...А если же это стальная труба 125?Могу я принять 219?или же стоит взять 250.Во втором случае уйдет больше уплотнителя..хотя некоторые так и рекомендую брать.Интересно, есть всё какой-то регламент или нормы на это?

Вот совсем недавно у меня в конторе решили запихать 76 трубы в 400 трубу
blink.gif
SergeiB
Трубопровод пара и горячей воды не должен быть защемлен, то есть касаться чего-бы то ни было при температурных перемещениях. Гильза не должна работать, как опора. Опираться трубопровод должен только на опоры.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(SergeiB @ 20.10.2017, 19:30) *
Трубопровод пара и горячей воды не должен быть защемлен, то есть касаться чего-бы то ни было при температурных перемещениях. Гильза не должна работать, как опора. Опираться трубопровод должен только на опоры.

Теоретическая глупость...
Прям вообще касаться ничего нельзя?прям вообще вообще....мда
а для чего она тогда предусматривается?
экспорт
в СП124ТС ничего про гильзы зато

возможно по теме: СП124ТС

п 9.15 ... Между тепловой изоляцией
и футляром должен предусматриваться
зазор не менее 100 мм.
Maria999u
Цитата(SergeiB @ 20.10.2017, 15:30) *
Трубопровод пара и горячей воды не должен быть защемлен, то есть касаться чего-бы то ни было при температурных перемещениях. Гильза не должна работать, как опора. Опираться трубопровод должен только на опоры.


Так как в этом случае выбрать ту самую гильзу?)Боковые перемещения ничтожно малы.Уплотнитель итак не даст трубе прикоснуться к гильзе...
Const82
По жизни, захожу в подвал вижу 2 теплосетевые трубы и гильзу, гильза обычно из трубы на калибр, редко 2 больше трубы. Если предизолированная, то первый калибр в который она с изоляцией входит. Насколько это правильно и соответствует нормам комментировать не готов.
Maria999u
возможно по теме: СП124ТС

п 9.15 ... Между тепловой изоляцией
и футляром должен предусматриваться
зазор не менее 100 мм.
[/quote]

Да.Спасибо большое!Т.е можно брать гильзу большего диаметра,но скорее всего есть труды, где расчитан оптимальный диаметр гильз


Касаемо СП124 п.9.15:а если труба без изоляции.От чего отталкиваться?
PaGal
Приведенный п.9.15 СП124 вообще-то касается прокладки теплосетей в футляре (в котором опоры должны быть для теплосети ).

Для прокладки в гильзе сквозь перекрытие или через стену скорее как сказали выше гильза больше на 1 диаметр - как вы иначе представляете заделку ее потом? Если возьмете зазор по 100 мм с обоих сторон - заделка просто выпадет.
dvortsov
Ничего не выпадет. Некоторым вот в сейсмических районах проектировать приходится. По сейсмике вообще по 20 см с каждой стороны делать надо. На трубу Ду100 дыра в полметра, и гильза тоже. Дурдом конечно, но такие вот у нас нормы.
инж323
и без сейсмики дома "осаживаются" несколько по разному, если речь о деформационном шве дома( который выйдет по любому каждые 3-4 секции). видел срезанные гильзы как ножом- сантехники поторопились и просверлили им и гильзы вставили, а затем дом сел и просто срезал их. Потому в типовухах по подвалам шестигранные проемы шириной до 700 мм. и высотой по 1500 мм. для прохода коммуникаций, что б при любой осадке здания смещение не повреждало гарантированно.
Если гильза просто через стену(одну), то и зазор меж трубой и гильзой... что б можно было и заделку выполнить и при температурных перемещениях трубе шевелиться. Где и "калибра" хватит, а где и до 100мм что б зазор был. споров много и аргументов в "+" и в "-" хватает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.