Добрый день.
Цитата(vnipi @ 22.11.2017, 1:40)

.......Есть на системах вентиляции ОЗК с эл. приводами фирмы "LUFBERG", модель - FS05S220S с возвратной пружиной.
Кабель:
1. тип и сечение интересует, какой необходим для них, для прокладки до шкафа управления? В проекте не указано.
2. Как ОЗК подключать? Кол-во больше 20-ти, от каждого прокладывать до шкафа управления "свою" линию? Либо шлейфом? От одного до другого и так по порядку?.....
Сам вопрос задал, сам и отвечаю, смех.
Возможно кому и пригодится:
1. ВВГнг(А)-FRLS-3 х 1,5 и конечно же в гофр. трубе Д25 мм. Технадзор пропускает это.
2. Схем подключения много, необходимо правильно читать проект. Самый простой вариант: это подать к эл. приводам на ОЗК только питание, питающий эл. кабель заводите в отдельный шкаф управления, куда доп. заводится и пожарный эл. кабель на отключение. В случае пожара, шкаф выключается, питание на ОЗК не подаётся и возвратная пружина ОЗК закрывает уже механическим способом.
Есть и др. схемы подключения ОЗК, но они дороже и мудрённей.
Указанная мной модель эл. привода выше подойдёт, но там лишними остаются сигнальные вывода, их оставляем не подключёнными.
С Уважением,