Здравствуйте, коллеги!
Вытяжной воздуховод проходит через неотапливаемый тех.этаж.
Расчетная температура в воздуховоде 25*С и скорость воздуха составляет 5м/с.
По расчету во избежания внутренней конденсации в воздуховоде получается толщина утеплителя k flex air ad 25мм.
Правильно ли я рассчитал.
ivan.56ru
А температура наружная?
Skaramush
А кроме наружной температуры, влагосодержание удаляемого воздуха не интересует? Точка росы сама определится?
Дим214
Господа, если почитать СП60.13330.2012 говорит, что воздуховоды на тех этажах нужно класть в изоляции класса горючести "НГ", тогда как Kflex будет в лучшем случае "Г1", а "НГ" это уже только прошитая минвата, а если вы ей обернете вопрос конденсации уже не будет стоять столь остроwink.gif

Но 25 мм железно хватит если что))))Монтажники будут вам говорить огромное "спасибо" клея такую изоляцию.