niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Эксперт впервые прислала такое замечание.
п.9.7 СП 54.13330.2011 Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат
(душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными
каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не
допускается.
В проекте жилого дома с индивидуальным отоплением(котлы на кухне) без теплого чердака сборные вентиляционные каналы с с/у и кухни, а также отдельные каналы с последнего этажа, выведены выше кровли, закрыты оголовком на эти четыре канала и сверху установлен общий дефлектор. Эксперт говорит, что общий дефлектор ставить нельзя, необходимо разделить, но тогда для двух дефлекторов там совсем нет места.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прав ли эксперт, если да, то как можно выйти из данного положения?
Заранее благодарен.
Зольников Михаил
Есть теплый чердак? Тогда, в пределах теплого чердака, делаете отвод от воздуховода стальной участок в теплоизоляции по сечению кнаалана 45 градусов в одну сторону, от дымохода - в другую, у кровли - вертикально, и так выводите через кровлю. Они получатся на расстоянии друг от друга.
niko2105
Вот именно, что теплого чердака нет, тогда бы проблемы такой не было
Skaramush
В одном оголовке, с объединяющим дефлектором. А теперь условия - лето, ветра нет. Что происходит с каналами в зоне по срезу оголовка? Правильно, объединение и очень высокая вероятность перетока из одного в другой.
Зольников Михаил
Если чердака нет, то поднимите более "вредную" трубу на пару метров выше, относительно другой. Такое решение эксперта устроит?
Поинтересуйтесь у эксперта, какое бы решение он принял в данном случае.