serg-barannikov
28.2.2018, 8:25
Планируется ремонт подъездов в доме и мы со старшим по дому спустились в подвал для осмотра помещения для наших будущих нужд (хранение мат-лов и прочее). Так я обратил внимание, что горизонтальные участки трубопроводов канализации ПВХ проложены прямо по земле без всякой защиты от механических повреждений, а ведь это вполне вероятно при пользовании жителями дома своими кладовками с учётом хрупкости материала труб. В интернете не нашел информации - обязана управ.компания при кап.ремонте канализации (замене чугунных труб на ПВХ) как-то защищать свой труд, или это никак не регламентируется.
Serg Ivanov
28.2.2018, 11:53
А кладовки по проекту были? Если нет - придётся сносить по правилам пожарной безопасности.
serg-barannikov
28.2.2018, 13:52
Да это хрущевка 70-х годов, тогда без кладовок никак. А всё-таки есть кому что-нибудь сказать, или пофик, ну проломят пластиковую трубу, лежащую на земле, ну затопит подвал, все равно всё устранит та же управл. компания?
Serg Ivanov
28.2.2018, 13:56
Цитата(serg-barannikov @ 28.2.2018, 14:52)

Да это хрущевка 70-х годов, тогда без кладовок никак. А всё-таки есть кому что-нибудь сказать, или пофик, ну проломят пластиковую трубу, лежащую на земле, ну затопит подвал, все равно всё устранит та же управл. компания?
Нет конечно. С какой стати? Кладовки деревянные незаконные. Убрать заставят. На том и закончится поиск халявы.
Согласно СП 30.13330.2016 п.8.3.10 прокладка канализационных труб из пластика допускается открыто в подвалах зданий при отсутствии в них производственных, складских и служебных помещений. Кладовки не относятся к складским помещениям, поэтому нормативами не запрещен такой тип прокладки.
Цитата(Герман @ 28.2.2018, 14:13)

Кладовки не относятся к складским помещениям
О как
Навскидку:
Кладовая - склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей. СНиП 41-01-2003, приложение А.
3.11 Хозяйственная кладовая (внеквартирная). Помещение, предназначенное для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы, располагаемое в первом, цокольном или подвальном этажах жилого здания. СНиП 31-01-2003 Приложение Б.
33 склад: Специальные здания, строения, сооружения, помещения, открытые площадки или их части, обустроенные для целей хранения товаров и выполнения складских операций. ГОСТ Р 51303-2013
Значит по СП 30 выходит нельзя открыто прокладывать, хотя такие варианты в новых домах с запроектированными кладовыми в подвале очень часто встречаются.
serg-barannikov
28.2.2018, 16:18
Спасибо, Герман за ответ. Ладно пусть жильцы ходят, главное, чтобы освещение было, чтобы за трубы не запинались
Serg Ivanov
28.2.2018, 16:55
Цитата(Герман @ 28.2.2018, 16:37)

Значит по СП 30 выходит нельзя открыто прокладывать, хотя такие варианты в новых домах с запроектированными кладовыми в подвале очень часто встречаются.
У нас в новых домах требуют спринклеры в каждой кладовке вешать.
Ну и пожарные краны в подвале само-собой. В старых, после нескольких пожаров, стараются ликвидировать.
По кладовым в разделе пожаротушения или противопожарных системах здания поднималась недавно тема. По итогу или СТУ или предписание. Исключение кладовые для негорючих материалов и если найдут горючие, то будет предписание.
По пластмассовым трубам есть свои СП (СП 40-102-2000, СП 40-107...), везде пишут про защиту труб от механических повреждений, ищите свой случай.
В СП 40-102-2000 формулировка аналогична СП 30, которая опять нас возвращает к вопросу о термине "кладовая", а в СП 40-107-2003 об этом вообще ничего нет
svoroponov
12.3.2018, 9:48
Там ,где часто ходят, трубы можно закрыть кирпичными или деревянными порожками или поместить в короб .Короб особенно удобен в сараях : и защита и стелаж.Дополнительно необходимо заизолировать трубы футлярами из каменной ваты.Ну и по правилам эксплуатации жилого фонда в сараях подвалов нельзя хранить легко воспламеняющиеся и огнеопасные предметы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.