Впервые проектирую ГВС.
По заданию - схема двухступенчатая смешанная. Закладываю моноблочный пластинчатый теплообменник (ЭТРАН, расчет от производителя). При подборе регулятора расхода возникли вопросы:
1. Расход теплоносителя брать по максимальной нагрузке ГВС при летних характеристиках теплоносителя?
2. Перепад давления на теплообменнике брать как сумму перепада давлений на 1 и 2 ступени?
vit37
Добрый день.
1. Расчетный расход сетевого теплоносителя для 2-х ступенчатой смешанной системы расчитывается согласно СП 41-101-95, приложение 5, формула 7 (т.е. в переходный режим при температурном графике в точке излома);
2. Нет, только перепад 2-й ступени учитывается для расчета авторитета клапана регулирующего, а для подбора регулятора перепада давлений, например, учитываем и 1-ю и 2-ю ступень и потери давления на клапане.