Полная версия этой страницы: 
Пароснабжение 
  
  
 
 
  Коллеги, приветствую.
Столкнулся с вопросом о расчете Kvs на редукторе пара. До этого с пароснабжением особо не сталкивался.
Подскажите, кто знает, какое оптимальное падение давление принять на редукторе? Пар с давлением 10 бар редуцируется до 5 бар
 
 
 
 
  Очевидный ответ. Если с 10 нужно снизить до 5, то падение давления на редукторе должно быть равно 10-5=5 кгс/см2. На самом деле Вы неверно понимаете свою задачу - нужно подобрать такой редуктор, который бы обеспечивал падение давление именно для Вашего расхода, для этого и нужно KVS. Но про расход Вы ничего не сообщили
 
 
 
 
  Цитата(Twonk @ 25.3.2018, 13:10) 

Очевидный ответ. Если с 10 нужно снизить до 5, то падение давления на редукторе должно быть равно 10-5=5 кгс/см2.
Возможно, автору кажется, что 5 атмосфер перепада - многовато?
 
 
 
 
 
  Без параметра "расход" - ответа не будет
 
 
 
  x-legend
  25.3.2018, 19:10
  
 
  Коллеги, расход составляет 840кг/ч, что при 10 барах и удельном объеме составит 0,194: 840*0,194=162,96 куб.м//ч
 
 
 
 
  У меня по расчёту получилось, что Kv=7,4.
 
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 25.3.2018, 22:53) 

У меня по расчёту получилось, что Kv=7,4.
А как считали?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.